工地上碰到一问题。中央空调水系统走廊上的供、回水管开三通,做支管接至房间,由于走廊吊顶和房间吊顶持平。如果走廊主管三通朝上开,支管到房间需要下翻才能与风机盘管对接。走廊主管三通朝下开,支管到房间可以直接与风机盘管对接(无需再翻)。问主管朝下开三通可行?会不会容易结垢什么的。

工地上碰到一问题。中央空调水系统走廊上的供、回水管开三通,做支管接至房间,由于走廊吊顶和房间吊顶持平。如果走廊主管三通朝上开,支管到房间需要下翻才能与风机盘管对接。走廊主管三通朝下开,支管到房间可以直接与风机盘管对接(无需再翻)。问主管朝下开三通可行?会不会容易结垢什么的。
免费打赏
tanikyang
2013年06月19日 13:59:31
2楼
求版主解答!
回复
xiabafengwuzhen
2013年06月22日 14:21:05
3楼
房间内三通需朝上开 一是及时排气、水流效果好, 二是管道内脏东西(焊渣 铁锈等)不易积堵 方便调试。