关于大跨度悬挑梁,求解决
hcx2012
hcx2012 Lv.3
2013年06月19日 10:20:51
只看楼主

一个一层的小门卫室,屋顶做造型,悬挑出去4米,求梁截面怎么取。我现在用300X800的变截面梁,但是领导让减小截面,我用pkpm算了下,600也是算的过去的,但是网上都说取1/5比较好,不知道各位平时都怎么取

一个一层的小门卫室,屋顶做造型,悬挑出去4米,求梁截面怎么取。我现在用300X800的变截面梁,但是领导让减小截面,我用pkpm算了下,600也是算的过去的,但是网上都说取1/5比较好,不知道各位平时都怎么取

QQ图片20130319101956.jpg

免费打赏
hcx2012
2013年06月19日 10:37:44
2楼
求大神指导啊
回复
a642425106
2013年06月19日 10:51:16
3楼
600-650应该也就行了,你上面荷载应该不大吧
回复
hcx2012
2013年06月19日 10:52:35
4楼
a642425106 发表于 2013-6-19 10:51 600-650应该也就行了,你上面荷载应该不大吧板厚140,不上人屋面。没有其他荷载了,没有做过挑出这么大的,感觉心里不踏实
回复
a642425106
2013年06月19日 10:56:04
5楼
应该没事的,不放心就做700吧
回复
结构老卢
2013年06月19日 11:17:34
6楼
梁的计算好说,这个不仅仅是这根梁的计算了,整体倾覆计算一下吧。
回复
zz20111111
2013年06月19日 17:37:49
7楼
你这个那些柱子要加强才是
回复
xs88weimin
2013年06月19日 17:44:32
8楼
上面荷载也不太大,你柱子多大的,如果pkpm你算得过。整体倾覆也通过了,应该没多大问题:)
回复
无间道
2013年06月20日 05:58:14
9楼
强度、变形、裂缝和抗倾覆这些只要满足要求就可以。
回复
zkoei
2013年06月20日 09:06:44
10楼
柱子的箍筋全高加密吧,本来就是单榀框架,注意下挑梁的裂缝和挠度,上部配筋可以放大1.2-1.3倍以抵抗竖向地震作用。
回复
hcx2012
2013年06月20日 11:16:32
11楼
zkoei 发表于 2013-6-20 09:06 柱子的箍筋全高加密吧,本来就是单榀框架,注意下挑梁的裂缝和挠度,上部配筋可以放大1.2-1.3倍以抵抗竖向地 …验算是过了,配筋我也打算按你说的这样配。只不过看网上说的这种长悬挑截面要尽量大,心里不大踏实啊
回复