关于梁活荷载折减
高处能胜寒
2013年06月19日 01:56:51
只看楼主

各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。

各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。
免费打赏
无间道
2013年06月19日 06:02:46
2楼
梁荷载折减,指的是主梁,不包括次梁。
回复
高处能胜寒
2013年06月19日 09:20:42
3楼
无间道 发表于 2013-6-19 06:02 梁荷载折减,指的是主梁,不包括次梁。再请教一下,在进行梁荷载折减时,是人手动将荷载乘以0.8的系数后,再输入到活载里面呢,还是直接在PMCAD恒活设置时将活载折减打勾,让系统进行折减,两种情况我分别计算了下,后一种方法钢筋偏大很多。
回复

相关推荐