透明断路器,刀开
zqcgxg
zqcgxg Lv.3
2013年06月18日 18:45:58
只看楼主

配电柜中一般要求先刀开,后断路器或一闸一漏。如果用透明断路器的话是否可以不要刀闸。是否有这规范?我见有人这样设计施工现场配电柜,不知是否合理?

配电柜中一般要求先刀开,后断路器或一闸一漏。如果用透明断路器的话是否可以不要刀闸。是否有这规范?我见有人这样设计施工现场配电柜,不知是否合理?
免费打赏
xrg885
2013年06月18日 21:01:33
2楼
的确有在工地看见过。规定还不清楚,待查
回复
dianqipanli
2013年06月18日 21:57:49
3楼
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.2.2
3
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
回复
zht62652379
2013年06月18日 22:31:27
4楼
来学习一下了
回复
zqcgxg
2013年06月19日 21:44:12
5楼
dianqipanli 发表于 2013-6-18 21:57 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.23看来如果进线接一个透明的4极漏电断路器就可以省掉一个刀闸,不说成本,空间也省不少。以后就这样做吧。符合规范就行。