配电柜中一般要求先刀开,后断路器或一闸一漏。如果用透明断路器的话是否可以不要刀闸。是否有这规范?我见有人这样设计施工现场配电柜,不知是否合理?
配电柜中一般要求先刀开,后断路器或一闸一漏。如果用透明断路器的话是否可以不要刀闸。是否有这规范?我见有人这样设计施工现场配电柜,不知是否合理?
2楼
的确有在工地看见过。规定还不清楚,待查
回复
3楼
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.2.2
3
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
回复
4楼
来学习一下了
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-6-18 21:57 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.23看来如果进线接一个透明的4极漏电断路器就可以省掉一个刀闸,不说成本,空间也省不少。以后就这样做吧。符合规范就行。
回复