22楼
变频循环泵 变频循环泵 变频循环泵 对于供热归根到底应该是回水温度控制 供热就是控制回水温度 回水温度 达到了供热效果因该好了
回复
23楼
压力控制也是可以的,两个定压点不会互相影响!
One system has two pressure set point? I do not think so. It does not work.
回复
24楼
流量控制和压力控制其实都是一样的,只是取的自变量不一样,但你控制流量,压力也会随之变化,相当于也控制压力,你控制压力,流量也随之变化,也就相当于控制流量,没所谓的!只要管路特性S没有改变就一定是我说的这样!不用把问题复杂化
回复
25楼
现在是管路特性逐渐的是变量的了,因为现在用的温控类比以前多了。而且设计规范要求分室(区)控制,这样就使管路特性也是变量了。
另外说到定压点和压力控制的问题,定压点是定的系统最低压力,压力控制说到底是类似于“压差控制”,不矛盾。
回复
26楼
应该做温差控制,根据供回水温差确定水泵流量及启动台数。
回复
27楼
应该由压差控制循环泵的频率,环境温度不一样,管网的温度也是变化的。
回复