我的天正暖通 负荷计算中,新风冷负荷 为啥会随着外窗的变化而改变,我的新风冷负荷设置的是按人均新风量算的,请教大神是哪的问题
我的天正暖通 负荷计算中,新风冷负荷 为啥会随着外窗的变化而改变,我的新风冷负荷设置的是按人均新风量算的,请教大神是哪的问题
2楼
你的新风量是按人数计算的,但负荷的计算涉及到室外计算参数,以及您要将其处理到什么状态点有关,如果室外参数改变,计算值肯定要随着改变。
回复
3楼
窗子变化,涉及到渗透新风
回复
4楼
你是单独添加的新风吗?另外你是哪个版本的?方便的话希望能上传负荷计算的文件。
回复
5楼
我也有同样问题,郑州地区,计算出的新风负荷是实际的近两倍,最后的结果是冬季热负荷比夏季冷负荷大,纠结
回复