已知变压器的额定电流,如果确定10kV断路器的额定电流?!
sps412
sps412 Lv.11
2013年06月15日 11:34:48
只看楼主

我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!

我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!


免费打赏
kwhjsj
2013年06月17日 10:46:46
2楼
1600除以10除以1.732=92多最好选接触器手车,那个电流小
回复
xuefeifei1
2013年06月18日 11:04:12
3楼
顶,我也很想知道,但楼上的计算也太不靠谱了吧,怎么也得选个630吧,怎么才92A?求高手解疑。
回复
hzhsj
2013年06月18日 11:38:16
4楼
应根据短路电流计算值来选取真空断路器的额定电流值。
回复
lingxuct
2013年06月18日 14:22:40
5楼
10KV真空断路器最小也有630A,对普通用户变压器来说,不用计算,肯定足够大!
回复
pluliang
2013年06月18日 14:32:05
6楼
要根据系统的遮断容量和短路电流来判断!
回复
april123456
2013年06月18日 14:52:11
7楼
我们这边供电局规定,局管全部用1250的,自管进线、联络用1250,出线用630
回复