请教一下办公室的电缆选择?
xiaolin442002
2013年06月14日 14:45:32
只看楼主

本帖最后由 xiaolin442002 于 2013-6-14 14:47 编辑 现有一个改建的办公楼,有1.5匹冷暖空调7台,2匹冷暖空调4台,3匹冷暖空调2台, 剩余的其它办公设备总计约24KW,冬季采用空调取暖,原总进线电缆为VV-3*25+1的电缆,请问哪位高手能帮助算算承载这些供电负荷吗?是否要重新走电缆,走多大的合适?

本帖最后由 xiaolin442002 于 2013-6-14 14:47 编辑

现有一个改建的办公楼,有1.5匹冷暖空调7台,2匹冷暖空调4台,3匹冷暖空调2台, 剩余的其它办公设备总计约24KW,冬季采用空调取暖,原总进线电缆为VV-3*25+1的电缆,请问哪位高手能帮助算算承载这些供电负荷吗?是否要重新走电缆,走多大的合适?
免费打赏
tony996
2013年06月14日 16:03:06
2楼
1.5x0.735x7=7.72
2x0.735x4=5.88
3x0.735x2=4.41
7.72+5.88+4.41=18kw
18+24=42kw
三相平衡约~80A
25mm²线载流量115A,不考虑压降是够的
回复
aquarius850205
2013年06月14日 16:12:53
3楼
VV-3*25+1???

相线的截面够了。
l可零线是多少呢?没有Pe线吗?
回复
xiaolin442002
2013年06月14日 16:19:40
4楼
l58128667 发表于 2013-6-14 16:03 1.5x0.735x7=7.722x0.735x4=5.883x0.735x2=4.411.5x0.735x7=7.722x0.735x4=5.883x0.735x2=4.417.72+5.88+4.41=18kw18+24=42kw三相平衡约~80A25mm²线载流量115A,不考虑压降是够的 那个是空调的匹,不是功率
回复
xiaolin442002
2013年06月14日 16:20:49
5楼
xiaolin442002 发表于 2013-6-14 16:19 1.5x0.735x7=7.722x0.735x4=5.883x0.735x2=4.411.5匹的是7台,2匹空调4台,3匹空调2台,冬天取暖也用空调。
回复
xiaolin442002
2013年06月14日 16:21:44
6楼
aquarius850205 发表于 2013-6-14 16:12 VV-3*25+1???相线的截面够了。零线是16,由于是老电缆没有Pe线。
回复
aquarius850205
2013年06月14日 16:29:04
7楼
那您的相线和零线的截面基本够了。只是没有PE线不太理想。建议您再问问其他人。
回复
aquarius850205
2013年06月14日 16:32:20
8楼
“W”指绝缘吗?

我感觉您还是加大一档电缆,重新走一棵新电缆。

115/80=1.4左右。不利于以后的扩展。