风机前后与风管是怎么连接的?
huabohou
huabohou Lv.4
2007年09月09日 10:38:26
来自于通风排烟
只看楼主

这也是个很简单的问题,不过我在画图的过程中,发现风机与风管相连时,每个人都有自己的画法?有没有比较统一的画法?有些用了天圆地方,有些只用了软接头请高手指教。谢谢。

这也是个很简单的问题,不过我在画图的过程中,
发现风机与风管相连时,每个人都有自己的画法?
有没有比较统一的画法?有些用了天圆地方,
有些只用了软接头
请高手指教。谢谢。
免费打赏
toplhc
2007年09月09日 15:26:33
2楼
画图不只是画线,而是要体现设计者的思路。原则上管路布置与设备选型、系统布置、安装空间有关,没有一概而论的定势
回复
wu.ye
2007年09月10日 10:12:38
3楼
风机出口如为圆形当然要用天圆地方,如出口为方形当然只要用软接头就行了。
回复
hlyu
2007年09月10日 11:52:01
4楼
风机前后与风管连接要用软接头,这是为了防止和减少风机的震动传递给风管引起噪音,软接头不允许变径,变径只能通过风管变径.
回复
dlldll
2007年09月10日 13:16:18
5楼
4楼的回答非常正确,支持
回复
wenzhen001
2007年09月11日 11:49:17
6楼
风机出口如为圆形当然要用天圆地方,如出口为方形当然只要用软接头就行了。
风机前后与风管连接要用软接头,这是为了防止和减少风机的震动传递给风管引起噪音,软接头不允许变径,变径只能通过风管变径.
回复
gcabcde
2007年09月11日 12:59:04
7楼
现在只讨论天圆地方和软接问题,风机前后不止这些
讨论一下止回阀、调节阀、电动阀、防火阀的问题吧
本人列一些比较迷糊的问题吧:
排风机出口要么普通排风口+止回阀,要么用自垂百叶做排风口?
风机出入口是否一定要调节阀,手动还是电动?
风机出口是否一定要防火阀?
软接、天圆地方多长多大合适?
防雨百叶有效面积百分之几合适?百叶一般都比风管大,那么接防雨百叶的管段变径还是不变径,变多长合适?
................
欢迎大家讨论!
回复
hlh098
2007年09月11日 15:13:31
8楼
个人认为
风机出入口不一定要调节阀
风机出口不一定要防火阀
软接、天圆地方多长0.2-0.5合适
七楼的问题条件不一样,结果也不一样
回复
kulling
2007年09月12日 09:49:38
9楼
不知道怎么回答,我看看别人来回答这个问题!
回复
qzc123
2007年09月12日 10:30:51
10楼
我也是初学者,来看看别人是怎么回答的
回复
zjw1316189
2007年09月12日 14:53:04
11楼
风机前后与风管连接首先接软接头,然后根据管道变化情况接变径、天圆地方等管件。
回复

相关推荐

APP内打开