小弟接一台15吨单级反渗透纯水设备,我的预处理罐子给客户配的是直径1600mm,高度2900mm,请问预处理管道应该选什么规格的,DN63的可以吗,反渗透系统原水进水高压管道不锈钢应该选多粗的,DN50可以吗?浓水排水高压不锈钢管道采用DN40的可以吗 ?
小弟接一台15吨单级反渗透纯水设备,我的预处理罐子给客户配的是直径1600mm,高度2900mm,请问预处理管道应该选什么规格的,DN63的可以吗,反渗透系统原水进水高压管道不锈钢应该选多粗的,DN50可以吗?浓水排水高压不锈钢管道采用DN40的可以吗 ?
2楼
你要先计算好预处理进水流量,反洗流量;纯水流量,浓水流量才能确定管径。给你个参考,管径DN25流量2吨/时;DN32,4吨/时;DN40,6吨/时;DN50,12吨/时;DN65,25吨/时;DN80,50吨/时.你说的DN63应该是外径Φ63相当于DN50.
回复
3楼
回答的真详细学习了。:):):):):):):):)
回复
4楼
浓水排选择跟原水进水高压一样粗的管道,不能选细的
因为牵扯低压冲洗这些
回复
5楼
预处理砂滤,碳滤进水出水排污选用DN65 反洗选用DN80
反渗透高压泵总进水选用DN50 出水DN50 浓排选用DN40
如果有不懂的 可以问我QQ332428
回复
6楼
管径偏小,D=18.18×[(流量/流速)的平方根]
回复
7楼
管径偏小,D=18.18×[(流量/流速)的平方根]
回复
8楼
管径偏小,D=18.18×[(流量/流速)的平方根]
回复
9楼
路过看看大家的意见 !!!!
回复
10楼
不知道你怎么接的···
回复
11楼
多介质的选DN65的,反洗管道用DN80,DN是指内径,dn才是指外径。
低压管道一般选流速1.5米/S,最大可以选2米/S。
回复