如题,卫生院建筑面积4000左右,类似于乡镇卫生院,里面有几个病房,有办公,也有理疗、化验、拍片等业务用房,这种建筑算不算医院建筑里的门诊楼、病房楼? 需要不需要设置喷淋。 谢谢。
如题,卫生院建筑面积4000左右,类似于乡镇卫生院,里面有几个病房,有办公,也有理疗、化验、拍片等业务用房,这种建筑算不算医院建筑里的门诊楼、病房楼? 需要不需要设置喷淋。
谢谢。
2楼
看规范,要的
回复
3楼
有其他意见的没有?个人倾向于加喷淋
回复
4楼
应该设置喷淋系统。
回复
5楼
根据 GB 50016--2006,8.5.1,4款5款,要设。
回复
6楼
根据 GB 50016--2006,8.5.1,4款5款,要设喷淋系统的。4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
回复
7楼
大家说的都很清楚了
回复
8楼
按建规是要做自喷系统的!
回复
9楼
最后反馈一下结果; 设置了喷淋。
回复