虽然回气过热度很高(制冷效果也不好),但蒸发压力还是偏高。
此时,可首先调小膨胀阀,先把蒸发压力控制在准确的范围,然后根据回气过热度逐渐添加制冷剂
回复
4楼
adingkgb 发表于 2013-6-13 12:03 虽然回气过热度很高(制冷效果也不好),但蒸发压力还是偏高。此时,可首先调小膨胀阀,先把蒸发压力控制 …什么用意,可否解释下
回复
5楼
adingkgb 发表于 2013-6-13 12:03 虽然回气过热度很高(制冷效果也不好),但蒸发压力还是偏高。此时,可首先调小膨胀阀,先把蒸发压力控制 …求指点呀,
回复
6楼
本帖最后由 uncle30057 于 2013-6-15 16:40 编辑 co284450897 发表于 2013-6-14 19:35 求指点呀,这种作法是错误的,会发生这种情况大都是在秋冬季节,气温较低时,由于气温较低,感温包感受蒸发器温度过低,造成高压过低,回气管结霜,直接补F又造成液击,所以会有先关小膨胀阀再补F的错误操作,应该是在冷凝压力的调节上着手,升高冷凝压力,自然膨胀阀两端的压差会增加,制冷量也就会增加,否则这种错误操作不仅制冷量增加有限,压缩比也会过高。
回复
7楼
co284450897 发表于 2013-6-14 19:35 求指点呀,比如调整冷凝器风机的转速或者运转的数目(降低风速,或者减少运转数目),或者水冷凝器的流水量(减少)
回复
8楼
co284450897 发表于 2013-6-14 19:35 求指点呀,膨胀阀两端的压差在14bar以上,制冷量的增加有限,几乎不再增加,所以这种作法是治标不治本。
回复
9楼
8楼说到要害了,正解,我很赞同!
回复
10楼
都是高手学到不少
回复
11楼
uncle30057 发表于 2013-6-14 20:48 膨胀阀两端的压差在14bar以上,制冷量的增加有限,几乎不再增加,所以这种作法是治标不治本。前辈你说的是冷凝压力过低情况,还有其他原因吗