轴压比的问题
gfgf123
gfgf123 Lv.3
2013年06月09日 17:26:01
只看楼主

在剪力墙结构中,有类似L型墙肢,小墙肢的轴压比不够,但是看组合轴压比的话可能会够,此种情况下,小墙肢还用调吗?审图的老师会怎么看呢?请教 请教

在剪力墙结构中,有类似L型墙肢,小墙肢的轴压比不够,但是看组合轴压比的话可能会够,此种情况下,小墙肢还用调吗?审图的老师会怎么看呢?请教 请教
免费打赏
无间道
2013年06月11日 08:55:32
2楼
还是调整到满足要求为好。
回复
cj200321700
2013年06月11日 18:32:45
3楼
重力代表值满足即可
回复
wang5512
2013年06月12日 08:05:28
4楼
轴压比都不能满足规范的要求,审图的肯定的不会让你过的,还是调整吧,估计加大的量也是很有限的。
回复
iwjh
2013年11月12日 13:27:28
5楼
cj200321700 发表于 2013-6-11 18:32 重力代表值满足即可按中国规范编制的程序,就是按照重力荷载代表值计算的结果。一般非超长墙肢的,都可以按照组合轴压比控制
回复
nszaiplt1314
2013年11月12日 14:02:12
6楼
调到满足要求!~~
回复
小山哥哥
2013年11月13日 11:36:13
7楼
PKPM出的是单片墙的,L型的按整个墙考虑轴压比才合理。只要小墙肢计算不超筋就行