外墙200厚+保温层改为300厚加气砼砌块怎么处理
海马同志
2013年06月09日 14:25:37
只看楼主

原先剪力墙和梁都是200宽,现在外墙处如果改为300宽,就会带来一个问题,大部分剪力墙都变成了短肢剪力墙,不合适,不管怎么说都不经济。因为没有这方面的工程经验,我提出自己的想法,希望高手能指导一下: 1.梁墙还做200宽,300厚填充墙贴梁外边砌,这样有100就砌在楼板上,混凝土墙的内侧再帖砌100厚加气砌块。 2.梁墙还做200宽,在梁墙外侧挑100厚的翼板,这样300厚的填充墙贴梁内边砌,有100砌在翼板上。混凝土墙的外侧翼板上再帖砌100厚加气砌块。

原先剪力墙和梁都是200宽,现在外墙处如果改为300宽,就会带来一个问题,大部分剪力墙都变成了短肢剪力墙,不合适,不管怎么说都不经济。因为没有这方面的工程经验,我提出自己的想法,希望高手能指导一下:
1.梁墙还做200宽,300厚填充墙贴梁外边砌,这样有100就砌在楼板上,混凝土墙的内侧再帖砌100厚加气砌块。
2.梁墙还做200宽,在梁墙外侧挑100厚的翼板,这样300厚的填充墙贴梁内边砌,有100砌在翼板上。混凝土墙的外侧翼板上再帖砌100厚加气砌块。

请教各位我说的的处理方法可行吗,有没有稳定性的担忧?请各位结构朋友们帮忙看看,帮我分析下,出出主意,谢谢!
免费打赏
无间道
2013年06月10日 06:25:22
2楼
墙落在楼板上不是问题,关键是要保证荷载不增加,保温功能能满足要求。
回复
user
2013年06月10日 08:09:09
3楼
梁高范围用小块加气混凝土砌筑,处理冷桥