各位高手: 本人新家装修完,出现了漏电保护开关跳闸的问题,详细如下: 家里是泰森的20A漏电保护开关3个。(分别对应的厨房1,厨房2和开关) 洗衣机放在阳台,洗衣机工作不到5分钟(有时候1.2分钟),厨房1的漏电开关就跳闸了,当时怀疑是线路问题,就用插线板把洗衣机接到开关1上去去了,后来洗衣机工作正常了,但是过了一会发现厨房1又跳了,厨房1就只接了个冰箱,基本上每隔30分钟,厨房1就会跳一次。

各位高手:
本人新家装修完,出现了漏电保护开关跳闸的问题,详细如下:

家里是泰森的20A漏电保护开关3个。(分别对应的厨房1,厨房2和开关)

洗衣机放在阳台,洗衣机工作不到5分钟(有时候1.2分钟),厨房1的漏电开关就跳闸了,当时怀疑是线路问题,就用插线板把洗衣机接到开关1上去去了,后来洗衣机工作正常了,但是过了一会发现厨房1又跳了,厨房1就只接了个冰箱,基本上每隔30分钟,厨房1就会跳一次。
后来电工过来了,把厨房1的线,接到了厨房2的漏电开关上。结果冰箱使用15小时必跳,试了3天都是这样,后来我又用插线板把冰箱接到了开关1上,结果还是冰箱工作了15小时,开关1又跳了。
当时我想是不是每个漏电开关上都可以坚持15小时呢,在冰箱工作了12小时后,我把冰箱又接回了厨房2上。结果2.3小时后,厨房2就跳了,也就是总时间也是15小时左右。我把冰箱下面垫了厚的纸盒也是跳。
我现在是没有办法了,换了个25A的斯奈德的漏电开关继续实验,结果还是15小时左右,冰箱又跳了。(说明线路上只接了冰箱)

大家说是怎么回事啊,电工说是我的冰箱坏了,是不是这样啊,有什么办法可以检测啊。
免费打赏
zy119zy
2013年07月14日 21:03:24
2楼
弱弱的说一句。零线是不是接错了,不是同一回路。
回复
czliuhp
2013年07月18日 12:44:12
3楼
估计是漏电了啊,你可以把漏电的开关换成不带漏电的开关试试,如果不跳的话肯定是漏电了,你可以来我们群里和我们群里的人交流呢,低压电器的群148363251
回复
第七轮月
2013年07月23日 20:52:48
4楼
线路绝缘试验做一下