发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因
天使眼神
2013年06月09日 11:47:48
来自于时事快讯
只看楼主

我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。 从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。


以上是我的一些个人见解,大家一起来动动脑筋吧,都来说说自己的看法,深度剖析下这个事故,我们得从别人惨痛的教训里提升自己!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

nanjingwz
2013年06月09日 12:30:02
2楼
貌似混凝土强度也有问题。
回复
caomowang
2013年06月09日 13:10:45
3楼
本人得到一些结论:该工程安装时没有按照正确的施工方法进行施工,安装钢梁时没有安装柱间支撑,不能使整个钢架形成一个完整刚性整体。根据最后一张图片可以看到,注脚板下面留的空间过大整体刚度较小。如果有一品钢架局部失稳,引起连锁反映,造成整体钢架倒塌。
回复
mzjhandsome
2013年06月09日 14:37:54
4楼
nanjingwz 发表于 2013-6-9 12:30 貌似混凝土强度也有问题。像这样吊装施工,一旦有少许偏差,再高强度的砼也无济于事。。。他们这施工工艺简直就是瞎搞,柱吊装好之后不先加固支撑好之后再上上面荷载,那么长的力矩,偏一点力对下面砼结构就是毁灭性的。。。
回复
hesongzhi
2013年06月09日 16:28:01
5楼
从最后图片看混凝土强度不足,前面图片好像柱间没有看到剪刀撑。这就造成局部失稳,并引起连锁反映,造成整体钢架倒塌。
回复
selfpage01
2013年06月11日 08:23:00
6楼
地脚螺栓被拉断,还是因为整体倾覆是产生的较大弯矩导致的。是否有剪刀撑,看不清楚,不过厂房纵向连续倒塌,肯定是跟支撑有关的。钢梁在落地的侧向受弯冲击力下弯曲,在情理之中;个人认为,应该还是施工过程中,没有设缆风绳,没有打交叉撑的原因导致。
如果有这些措施,相信侧向倒塌力首先会传递到支撑跨,不会对柱脚产生过大的抗弯要求。不过,柱脚混凝土压碎,柱脚螺栓拉断,施工过程中如何预防这种突发隐患,加垫板应该是有助于施工过程中和建成后提供一定的抗弯储备的。
回复
yuhouji
2013年06月12日 08:00:28
7楼
顶一下板凳的说法,他的说法比较正确!:victory:
回复
十字弓
2013年06月14日 08:52:48
8楼
没做好柱间及水平支撑就施工其他标准榀,平面外刚度几乎为零,安装过程中受外力作用(不限于风荷载、施工荷载)导致平面外失稳。
回复
我本平凡
2013年06月14日 09:01:26
9楼
这样的施工必须把每一榀立起来的h型钢基本垂直,螺母拧紧。
回复
wqmsk618
2013年06月14日 09:02:50
10楼
s15021 发表于 2013-6-14 08:52 没做好柱间及水平支撑就施工其他标准榀,平面外刚度几乎为零,安装过程中受外力作用(不限于风荷载、施工荷 …混凝土强度有问题
回复
wqmsk618
2013年06月14日 09:03:22
11楼
abcde1871266090 发表于 2013-6-14 09:01 这样的施工必须把每一榀立起来的h型钢基本垂直,螺母拧紧。施工必须把每一榀立起来的h型钢基本垂直,螺母拧紧,
回复

相关推荐