一路高压+柴油机和两路高压+柴油机的疑问
xiaoyuerudao
2013年06月07日 15:50:55
只看楼主

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-8 09:27 编辑 有这样一个城市综合体(10万平米),可以采用两种供电方案:1.一路高压+柴油机(一路带100%负荷,柴油机带消防负荷及一二级负荷);2.两路高压+柴油机(一路带100%负荷,另一路带一二级负荷,柴油机带消防负荷)。我有如下两个疑问想请大家帮我参谋参谋:1、一路高压+柴油机就已经可以满足一级负荷两个电源的要求,那么再引入一路高压是基于什么考虑呢?如果说是因为一二级负荷比较大,光靠柴油机来保障,柴油机会选的比较大才引入另一路高压的话,那么当一二级负荷大于多少时,才考虑引入第二轮路高压?

本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-8 09:27 编辑

有这样一个城市综合体(10万平米),可以采用两种供电方案:1.一路高压+柴油机 (一路带100%负荷,柴油机带消防负荷及一二级负荷) ;2.两路高压+柴油机(一路带100%负荷,另一路带一二级负荷,柴油机带消防负荷)。我有如下两个疑问想请大家帮我参谋参谋:
1、一路高压+柴油机就已经可以满足一级负荷两个电源的要求,那么再引入一路高压是基于什么考虑呢?如果说是因为一二级负荷比较大,光靠柴油机来保障,柴油机会选的比较大才引入另一路高压的话,那么当一二级负荷大于多少时,才考虑引入第二轮路高压?
2、既然两路高压都已经满足了两个电源的要求,那为什么还要设置柴油机呢?就这个问题,我请教过我们主任,他给的说法是,当一路高压失电之后,第二路高压并不是马上投入的,因为供电局那边还要开火票,找这样领导,那样领导签字,要是领导不在,折腾的更久,然后才能给第二路高压送电,在折腾的这段时间,为了保证消防负荷的后备电源,所以柴油机不可少。

免费打赏
wy19910616
2013年06月07日 16:07:39
2楼
我是按开闭所容量定的,容量小于12000KVA我引一路…大于引两路…具体我也不是很清楚…静等高手更好的解答
回复
beingmc
2013年06月08日 10:39:25
3楼
参见《供配电系统设计规范》GB50052-2009-P4~5:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电。”“一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。”“一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。”
你的疑问是为何采用两路高压进线和一路柴油发电机组,根据‘民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级’中描述:‘大型商场及超市的经营管理用计算机系统用电、银行、金融中心等场所的重要的计算机系统和安防系统用电以及四星级及以上旅游饭店的经营及设备管理用计算机系统用电’等均为一级负荷重特别重要负荷,因为你问题描述中是一个10W平的城市综合体,应该含有上述场所,故采用两路高压+备用柴油发电机组。
回复
beingmc
2013年06月08日 10:44:27
4楼
beingmc 发表于 2013-6-8 10:39 参见《供配电系统设计规范》GB50052-2009-P4~5:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区 …补充纠错:柴油发电机组为应急电源,而不是备用电源。另负荷分级参见《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 P380。
回复
开心老爸
2013年06月08日 11:05:53
5楼
建议采用2路10kV+柴油发电机组。首先,建筑体量比较大,10万m2常规变压器容量在10000kVA,接近10kV供电的极限,分2路较好。其次,市政电源的可靠性和供电质量远比柴油发电机组好的多。第三,柴油发电机组如果没有特别重要负荷的话,满足两路市政供电的情况下都可以不用设置的。
回复
wy19910616
2013年06月08日 11:44:27
6楼
beingmc 发表于 2013-6-8 10:39 参见《供配电系统设计规范》GB50052-2009-P4~5:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区 …你好请教一下,按你的意思是只有一级负荷中特别重要的负荷才要2路高压+柴发应急,那上述楼主所说的一路100%负荷,一路接一级二级负荷,这接二级负荷有何解?还有就我看过的一个大型专业市场的项目,并没有你所说的一级负荷中重要负荷但设计时为了满足供电可靠性还是用了两路高压加柴发…而且更离谱的是他两路高压是一回断时,另一回能满足所有负荷。我问他时他只说为了保证可靠性,话说如果只保证一级负荷等需要两路电源的有柴发就行了那就没必要再做两路高压了,所以他设两高压的目的是为了满足所有负荷的可靠性…他的观点到底对不对啊?
回复
qm85328666
2013年06月08日 11:50:21
7楼
不管你有多少市电电源,消防应急负荷必须要发电机作备用电源这是消防死规定。
回复
beingmc
2013年06月08日 13:49:40
8楼
wy19910616 发表于 2013-6-8 11:44 你好请教一下,按你的意思是只有一级负荷中特别重要的负荷才要2路高压+柴发应急,那上述楼主所说的一路10 …规范上二级负荷用词是“宜用”,建议性条款,是为了供电可靠性。一级负荷两路高压进线确实是任何一路均能满足所有负荷(相当于一用一备),柴油发电机组属于应急电源,不可能拖动太多负荷,只是应急发电机,不是电厂。
回复
dhw0123456
2013年06月08日 14:03:57
9楼
呵呵,谢谢分享,新手学习中。
回复
whf6559085
2013年06月08日 14:07:20
10楼
beingmc 发表于 2013-6-8 13:49 规范上二级负荷用词是“宜用”,建议性条款,是为了供电可靠性。一级负荷两路高压进线确实是任何一路均能 …应该是任何一路高压电源都能带100%的一级和二级负荷。
回复
beingmc
2013年06月08日 14:15:35
11楼
whf6559085 发表于 2013-6-8 14:07 应该是任何一路高压电源都能带100%的一级和二级负荷。就是这个意思