异层排水卫生间登高管预留方案
xuyong1983
xuyong1983 Lv.3
2013年06月07日 11:21:45
只看楼主

如题,大家看看如何,有何优缺点!

如题,大家看看如何,有何优缺点!
免费打赏
wwwwjy
2013年06月08日 09:45:29
2楼
此种做法在上海及无锡等南方地区较为常见,虽然省去了后吊洞的不密实的隐患,但是我个人仍不建议使用,原因有三点:
1、对于精装修的项目,其预留的位置准确性值得思考。
2、套管内封堵不严易被混凝土污染,后期处理较为困难,处理一旦不到位粘结位置易渗漏。
3、排水管道出地漏接口一般在结构板中,其它很少还有粘结接口在结构内(规范比较忌讳的),当防水完成后存在渗漏的隐患;必须在防水进行前完成闭水工作,且支管破损后维修较为困难。
不知妥否,请参考。
回复
无所谓tt
2013年06月09日 08:45:56
3楼
第一见这种的预埋法。等答案。
回复
jsqdyjyd
2013年06月09日 19:51:54
4楼
二楼分析得很到位
回复
stacy98
2013年06月09日 23:42:36
5楼
不错的资料学习了。
回复
zhangkeqiang123
2013年06月11日 07:43:05
6楼
个人认为不太好,弊大于利
回复
大西瓜
2013年06月11日 10:12:40
7楼
二楼分析得很到位
回复
desperado429
2013年06月12日 08:48:54
8楼
二楼很专业啊...:lol
回复
liyangrrrrr
2013年06月12日 10:58:25
9楼
这种方法减少了后期打洞造成电管被破坏掉的情况,我认为还可以用特别是在一些大型工程中。
回复
yushudizhen10
2013年06月12日 11:11:14
10楼
此种做法,在公司组织参观西安万科地产。项目地址在西安市北郊张家堡广场以东西安万科金域华府项目内见到过。施工总承包方是中天集团,楼主提出的那几条忧虑确实存在,但是我在万科项目参观,人家确实是做到工完场清,板内套管封堵也很严实。当时看的是毛胚房,不知楼地面垫层施工、防水施工、器具下水预留位置如出现问题时,该如何有效进行整改。
回复
s31791769
2013年06月16日 09:35:31
11楼
同意二楼的分析。至于真的有施工单位做到精致施工,也赞同于混凝土浇筑阶段预埋。
回复