农网中低电阻模块的实例应用
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年06月06日 11:08:24
来自于农田土整
只看楼主

在电力系统中,为了保证设备和人身的安全及电网的安全运行,需要各种类型的接地。一般情况下,理想的接地效果是通过敷设人工接地装置的方法来实现的。由于接地装置的接地电阻值往往受到地形、地质、材料、敷设等条件的影响或限制,往往达不到设计需要,所以要引起足够的重视。1 传统接地所采用的方式从采用的材料看,一般采用热镀锌钢材(如扁钢、圆钢)、铜材及其他接地材料,也可以借用自然接地体,还可以通过添加粘土、盐或降阻剂的方式来降低接地电阻。

在电力系统中,为了保证设备和人身的安全及电网的安全运行,需要各种类型的接地。一般情况下,理想的接地效果是通过敷设人工接地装置的方法来实现的。由于接地装置的接地电阻值往往受到地形、地质、材料、敷设等条件的影响或限制,往往达不到设计需要,所以要引起足够的重视。
1 传统接地所采用的方式
从采用的材料看,一般采用热镀锌钢材(如扁钢、圆钢)、铜材及其他接地材料,也可以借用自然接地体,还可以通过添加粘土、盐或降阻剂的方式来降低接地电阻。
埋设方法可采用垂直埋设、水平埋设、深井埋设、深井爆破作业埋设、混合埋设等。在一个接地装置中可以灵活采用多种埋设方法。
接地装置的相互连接,大多采用搭接的方式,其焊接长度扁钢不小于宽度的2倍(且至少3个棱焊接),圆钢不小于其直径的6倍。焊接时应采用涂刷沥青漆等方式防腐。在回填时必须要边回填边夯实,细土回填,接地带不得接触硬物。
2 低电阻模块接地的特点
低电阻接地模块(以下简称模块)其外观见图1,是一种以非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物质和电解物质组成,内置金属芯,与被保护对象的接地极相连。它增大了接地体本身的散流面积,减小了接地体与土壤层间的接触电阻。具有以下特点:接地电阻低而稳定;无毒、无害、不污染;具有优良的吸湿保湿能力,通过释放电解质改善周围土壤的导电特性,获得低而稳定的接地电阻;抗酸、碱、盐腐蚀,使用寿命长;可用于沙漠、戈壁、盐碱地、高原和常年冻土带等恶劣地质条件的地区。
3 传统接地方式与低电阻模块方式接地效果比较
3.1 从理论计算看模块的降阻效果
1110450495.jpg
图1 低电阻模块
计算在相同土壤电阻率(100 Ωm)条件下,采用单根2 . 5 m等边角钢( ∠ 5 0 × 5 ) 和采用单个模块(ZGD-I-2)在垂直敷设条件下的工频接地电阻。垂直接地体工频接地电阻Rj计算公式
Rj = ρ /(2πL)×ln(4L/d)
式中 ρ ——土壤电阻率(Ωm);
   L——垂直接地体长度(m);
   d——接地体直径(角钢为边宽)(m)。
单个模块的接地电阻计算公式
Rj = ρ /(2πL)×ln[4L(L + 2h)/d(L + 4h)]×M0
式中 ρ —— 埋置地层的电阻率(Ωm);
   L ——Ⅰ型模块的长度(m);
   d ——Ⅰ型模块的直径(m);
   h ——接地模块的埋置深度(m);
   M0 ——模块调整系数(ZGD-Ⅰ-2型取0.35)。
分别套用上述公式,可以得出∠50×5等边角钢和模块ZGD-I-2垂直敷设的接地电阻。角钢垂直接地体的工频接地电阻为87.10 Ω,模块的工频接地电阻为17.75 Ω,仅为角钢工频接地电阻的20%,参见表1。
1110457839.jpg
3.2 从实际应用看模块的降阻效果
3.2.1 变电站主接地装置改造的实例
岫岩农电局红旗变电站主接地装置采用混合型接地网(见图1),敷设面积为896 m2,接地体总长度146 m,埋设深度1.6 m,原计算接地电阻3.6 Ω,敷设后实测值为4.8Ω。产生误差的主要原因是在敷设前没有细致地测量土壤电阻率,只是通过观察土质的情况,采取了一个经验值。利用实测的接地电阻值和相关数据进行估算,该地的土壤电阻率应为280 Ωm(计算步骤略)。
其水平接地装置敷设大致处于地表下20 cm,接地体周围覆盖20 cm厚黄土,然后整体回填砂石料1.4 m深,接地体周围土质效果受到影响。垂直接地体采用大锤砸入地下,未采用开挖的方式埋设,接地体入地角度和深度与设计存在差距,这些都会对接地电阻值产生不良影响。
1110455183.jpg
图1 红旗变电站主接地混合型接地网
2006年4月,该变电站的主接地装置加装模块20块,采用水平敷设方式,安装地点为水平方格网的交叉点,安装距离4 m。
使用的模块ZGD-Ⅱ型,水平埋置,单个模块的接地电阻公式
Rj = 0.22×ρ /(a×b)1/2×M0
并联后的总接地电阻公式
Rnj = Rj/nη
式中 M0 ——模块调整系数(ZGD-Ⅱ-1型取0.33);
   n——接地模块个数;
   η——模块利用系数,可采用0.55~0.85,计算取折中0.70;
   a——模块长度,取值0.5 m;
   b——模块宽度,取值0.4 m。
利用上两个公式可以算出,在水平敷设,土壤电阻率280 Ωm的条件下,20块模块并联水平辐射的接地电阻为3.25 Ω。
由模块组成的水平接地装置与原接地网构成一个整体,并且在模块周围添加了粘土以增加降阻效果,所以其接地电阻值会更低。第二年春季的实测值为2 Ω,基本达到预期效果。
3.2.2 防雷接地网改造的实例
2006年,岫岩农电局洋河等四座变电站5处防雷接地装置试验不达标,虽然多数接地装置在敷设时已采取过必要的技术措施,仍达不到规程规定的10 Ω以下的标准。其接地装置均存在地形受限制、敷设面积小、土壤电阻率较高、砂石层多的实际情况。如采用传统的接地方式 ,因无法增加接地体面积,只有通过增加接地材料的规格或者添加降阻剂等措施,难度较大。本次接地装置改造主要依据以下几条原则:在原有接地装置的基础上,采用加装模块的方式降低电阻,根据具体情况一处加装2~4只;采用开挖地槽的方式,水平安装模块,并在模块周围各加20~40 km粘土,填实,以改善土质;模块埋设深度不低于1.2 m(低于冻层),距离不小于4 m;在焊接时,注意搭接长度和多面焊接,焊点采取防腐措施;新的接地装置与原接地装置可靠相连。
改造后实测的接地电阻值如表2所示(需要说明的是改造前后均采用同样的测量方法,使用相同的试验仪器,以消除因试验工具、试验方法不同带来的误差),可以看出,通过加装模块后,5处防雷接地置的接地电阻值均明显下降,阻值下降率大约为改前接地电阻值的36.11%~53.57%,对于不能达到规定10 Ω以下的,可以继续进行改造,达到规定值。
1110452528.jpg


1110450495.jpg


1110457839.jpg


1110455183.jpg


1110452528.jpg

免费打赏

相关推荐