请问储液罐与膨胀阀之间的电磁阀温差有7℃算不算正常呢
jsyzyujia
jsyzyujia Lv.2
2013年06月06日 09:02:27
来自于制冷技术
只看楼主

请问储液罐与膨胀阀之间的电磁阀温差有7℃算不算正常呢电磁阀温差7℃,蒸发器中间段换热效果不好,蒸发温度接近0℃,各压力正常,说电磁阀不匹配,要换,但是怕换上后压缩机进气带液。

请问储液罐与膨胀阀之间的电磁阀温差有7℃算不算正常呢
电磁阀温差7℃,蒸发器中间段换热效果不好,蒸发温度接近0℃,各压力正常,说电磁阀不匹配,要换,但是怕换上后压缩机进气带液。
免费打赏
adingkgb
2013年06月09日 13:38:59
2楼
冷凝器后的储液器内制冷剂应该处于液化后的过冷状态,到节流阀前应该应该没有明显降温了。
如果经过电磁阀,要降温7度,说明电磁阀通径不足,液态制冷剂在结果电磁阀时已经产生节流并开始有蒸发现象了。
回复
wjs471574050
2013年06月18日 10:15:49
3楼
支持版主的解答
回复
jsyzyujia
2013年06月18日 11:42:52
4楼
adingkgb 发表于 2013-6-9 13:38 冷凝器后的储液器内制冷剂应该处于液化后的过冷状态,到节流阀前应该应该没有明显降温了。如果经过电磁阀 …谢谢解答,学习了
回复
bb3349
2013年06月19日 16:16:35
5楼
adingkgb 发表于 2013-6-9 13:38 冷凝器后的储液器内制冷剂应该处于液化后的过冷状态,到节流阀前应该应该没有明显降温了。如果经过电磁阀 …是啊!谢谢版主!!