昨天去看的现场...不懂
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年06月05日 11:11:09
只看楼主

本帖最后由 a515068218 于 2013-6-5 11:17 编辑 业主说要换宿舍楼的低压出线电缆~我就把低压出线柜拍照下来...还有低压系统图,可是这种电缆我在网上查不到的说...究竟这是什么电缆呀?望各位高手们来指教一下小弟...

本帖最后由 a515068218 于 2013-6-5 11:17 编辑

业主说要换宿舍楼的低压出线电缆~我就把低压出线柜拍照下来...还有低压系统图,可是这种电缆我在网上查不到的说...究竟这是什么电缆呀?望各位高手们来指教一下小弟...

未命名.jpg

免费打赏
建筑电气
2013年06月05日 11:15:02
2楼
图呢
回复
a515068218
2013年06月05日 11:33:02
3楼
没人回答么??
回复
红苹果
2013年06月05日 11:36:53
4楼
我擦,是耐火的跟阻燃电缆,不认识?
回复
a515068218
2013年06月05日 11:46:24
5楼
我说的是宿舍楼的那个电缆啊~规格我在网上查不到呢
回复
hiker1983
2013年06月05日 12:58:03
7楼
看不清楚啊,楼主能否发个清楚的图片
回复
a515068218
2013年06月05日 13:17:53
8楼
hiker1983 发表于 2013-6-5 12:58 看不清楚啊,楼主能否发个清楚的图片从图上可以看到宿舍楼用的是VV-1kV(单芯)4x(2x150)+1x50和4x(2x50)+1x150~可是我在网上查不到有这样的低压电缆啊~
回复
小陆哥
2013年06月05日 13:49:23
9楼
VV-1kV(单芯)4x(2x150)+1x150含义:
VV指的是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆,现在用YJV的多
1KV是电缆的电压等级
单芯4x(2x150)+1x150指的是由双拼单芯150截面电缆4组(A、B、C、N)和单芯150截面1组(PE)组成。现在一般不特别标注单芯,因为电缆型号含义已经是单芯了。
也就是说,这个出线电缆是由9根VV-1KV-1*150单芯电缆组成,ABCN各两根,PE一根。宿舍楼2出线同理。
回复
a515068218
2013年06月05日 14:08:04
10楼
小陆哥 发表于 2013-6-5 13:49 VV-1kV(单芯)4x(2x150)+1x150含义:VV指的是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆,现在用YJV的多 …那4x(2x150)+1x50和4x(2x50)+1x150是不是分别是8条150加1条50 和8条50加1条150啊?
回复
小陆哥
2013年06月05日 14:16:13
11楼
a515068218 发表于 2013-6-5 14:08 那4x(2x150)+1x50和4x(2x50)+1x150是不是分别是8条150加1条50 和8条50加1条150啊?是这样理解,不过你是否看错或他们标错了?根据电缆设计规范,相线截面在大于35小于等于400之间的,PE线截面应不小于相线的一半。所以不会出现双拼150相线用50的PE线,双拼50的相线却用150的PE线。
回复
pluliang
2013年06月05日 15:44:09
12楼
这个电缆配置太复杂了,应该把它改了,采用两根ZR-yjv-1kv 4*150+1*70并行,考虑到宿舍一般以照明和单相用电为主不考虑3*150+2*70的规格。第二个宿舍用一根ZR-yjv-1kv 4*95+1*50。