施工图审查制度在建设工程管理中越来越起到非常重要的作用,现在我国各地区已得到普遍执行。目的是减少施工图的差错,确保T程质量和施工顺利进行,降低建设资金,从而保证人民生命财产安全。现就建筑给排水施工图审查中的一些常见问题进行分析,供广大设计及审图人员参考。1建筑给水排水施工图审查的主要内容(1)图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。(2)是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防国家及地方有关强制性标准、规范要求。
1建筑给水排水施工图审查的主要内容
(1)图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。
(2)是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防国家及地方有关强制性标准、规范要求。
(3)施T图是否达到了建筑工程设计文件编制深度规定的要求。
(4)是否损害了公众的利益。
2建筑给水排水施工图审查中一些常见问题
2.1消防方面
(1)消火栓布置不满足两股水柱的要求。分析:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006,以下简称“建规”)8.4.3—3、8.4.3—7条规定,消防前室内消火栓、消防防烟楼梯间、封闭楼梯间内消火栓,不同防火分区的消火栓,不能计人总数。