一组KYN28柜子十台,有进线柜,出线柜,计量柜,PT柜,通常断路器手车配一个转运小车就可以,记得之前听说过一次,说一组柜子如果有计量柜就要多配一个转运小车,不知道为什么!请高人指点!!!!谢谢!!!
一组KYN28柜子十台,有进线柜,出线柜,计量柜,PT柜,通常断路器手车配一个转运小车就可以,记得之前听说过一次,说一组柜子如果有计量柜就要多配一个转运小车,不知道为什么!请高人指点!!!!谢谢!!!
2楼
没听说过。
小车是为高压断路器服务的,与是否有计量柜无关。
回复
3楼
根据实际情况,人家说的那个计量柜手车高度比断路器手车大,所以两个手车高度是不一样的,所以说要配两个
回复
4楼
柜子宽度一样时,同一台运转小车就可以,如果PT位置比断路器的低很多,则运送PT需要专门一台(高低不一样)。
柜子宽度是指断路器的额定电流不一样,普通1500A的都为800宽度,如果进线是3200A时(母联也会是3200A),则运送小车需要专配一台宽1000的(3200A断路器柜宽1000)。
计量柜倒不太碰到,我见过35KV柜的计量,好象和断路器柜可以用同一运送小车。
回复
5楼
接楼上:楼主问的是KYN28柜,肯定不存在35KV的问题,据我所知,KYN28柜中,进线柜,出线柜,计量柜,PT柜的中隔板是一样高的,只有含计量手车的计量柜的中隔板比以上低240mm,所以,含计量柜的一组28柜,一般要做2种高度的转运小车
回复
6楼
我们是开关两个,PT高度不一样也要一个,接地手车两个
回复
7楼
好像还有验电手车
回复
8楼
fanghongbo5673 发表于 2013-6-4 15:35 接楼上:楼主问的是KYN28柜,肯定不存在35KV的问题,据我所知,KYN28柜中,进线柜,出线柜,计量柜,PT柜的 …讲的很有道理,谢谢啦!
回复
9楼
因为计量手车的高度和普通的进线断路器高度是不一样的啊,高度不一样时手车高度当然也不一样了
回复
10楼
最终是生产厂家说了算,如果考虑用户,所有中置柜中的断路器、PT(避雷器)、计量PT等都做成同一高度和大小,只用一个规格的转运小车就可以,不一样时,在订合同时,要求厂家“送小车”!
回复
11楼
看计量柜的手车有没有下降 如果有那肯定要配两个小车的
回复