220开关站的间隔中,隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱,然后再进入屏柜吗?还是不要必所有的信号都进端子箱,一部份进端子箱,一部份进屏柜可以吗?进不进端子箱有什么原则吗,还是归范什么的?设计院设计有有部份信号直接进屏柜,施工单位说必需全都进端子箱,这有什么依据吗?
220开关站的间隔中,隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱,然后再进入屏柜吗?还是不要必所有的信号都进端子箱,一部份进端子箱,一部份进屏柜可以吗?进不进端子箱有什么原则吗,还是归范什么的?
设计院设计有有部份信号直接进屏柜,施工单位说必需全都进端子箱,这有什么依据吗?
2楼
“隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱吗?”
什么是“本段端子箱”?一段母线设一个端子箱?没有这么大的端子箱吧?
断路器本身有端子箱,隔离开关的所有二次接线都进本间隔的端子箱!
回复
3楼
哇塞,都做220KV的了,我正在做一个110KV区域站的二次改造设计。。。
这毋庸置疑,全部进其端子箱。其他屏体需要信号的,直接从端子箱引。。
回复
4楼
高压系统的开关元件体积比较大,高压断路器的下方一定有许多二次接线,必定有端子排,有端子排的箱叫“端子箱”,同断路器一体的端子箱叫“断路器端子箱”,而隔离开关的操作机构有联动的二次接点(开关)和联锁电磁铁等,其二次接线一定会引到下面的端子箱中,这个端子箱是远方控制、操作、保护、联锁、监控用的电缆连接处,而且一台高压隔离开关的二次接线(电缆)会很多(一般都在4根以上),所以,每台高压隔离开关必定有一台端子箱。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-4 16:57 “隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱吗?”什么是“本段端子箱”?一段母线设一个端 …想表达的是本间隔,就是这个间隔的隔离开关有一些信号是直接进屏柜了,现在想确有不方便,但好像也不是什么原则问题。
回复
6楼
jsguxin_cn 发表于 2013-6-5 12:30 哇塞,都做220KV的了,我正在做一个110KV区域站的二次改造设计。。。这毋庸置疑,全部进其端子箱。其他屏 …想问一下关于这点有明确的规定吗?
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-5 14:57 高压系统的开关元件体积比较大,高压断路器的下方一定有许多二次接线,必定有端子排,有端子排的箱叫“端子 …一个间隔有一个断子箱就够了吧?
回复
8楼
jsguxin_cn 发表于 2013-6-5 12:30 哇塞,都做220KV的了,我正在做一个110KV区域站的二次改造设计。。。这毋庸置疑,全部进其端子箱。其他屏 …关于这种做法有什么依据吗?
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-17 07:58 编辑 fan1618 发表于 2013-6-16 13:06 一个间隔有一个断子箱就够了吧?在上面我已经说了二个了(断路器端子箱和隔离开关端子箱)。当然,断路器端子箱在断路器上(可以认为是一体的,不叫端子箱,直接叫断路器),隔离开关端子箱里是不是包括CT二次线,要看设计或端子的多少(是否放得下),有时可能在CT下还有专门的端子箱。
回复
10楼
fan1618 发表于 2013-6-16 13:07 关于这种做法有什么依据吗?什么依据?户外刀闸、断路器都有自己本体的端子箱,一般都在这里集线
回复