7度区楼板受力钢筋可以使用HPB300一级钢吗
fjfjzjf
fjfjzjf Lv.3
2013年06月02日 22:50:14
只看楼主

好象现在楼板都是用的3级钢一级冷轧带肋钢筋,如果使用一级钢HPB300可以吗

好象现在楼板都是用的3级钢一级冷轧带肋钢筋,如果使用一级钢HPB300可以吗
免费打赏
无间道
2013年06月03日 05:56:03
2楼
以前没有其他高强钢筋时,都用什么钢筋呢?国家是推广,并没有完全限制,要限制的话,钢厂就不会继续生产了。
回复
tt-ljq
2013年06月03日 09:32:09
3楼
绝对可以啊。只是比起400有点费钢筋
回复
空空子陵
2013年06月03日 09:40:52
4楼
可以用啊,我平时就用一级钢。。
回复
pppccc666
2013年06月03日 10:49:07
5楼
可以用的,不过要先跟业主沟通,确定一下,因为用一级钢钢筋用量会大一些
回复
hyp1962
2013年06月03日 11:13:22
6楼
楼板采用HPB300钢筋是可以的,国家并没有这方面的禁止性规定。
但作为设计者应该知道HPB300钢筋是用来做吊钩等特殊场合使用的,国家推荐采用HRB400及以上的钢筋做受力钢筋,采用HRB400及以上的钢筋经济性要好于HPB300钢筋。
不建议采用冷轧带肋钢筋,这种钢筋俗称瘦身钢筋。
回复
qzb1230
2013年06月03日 11:46:07
7楼
钢筋用热轧的,冷轧一般不让用于受力筋的,一级筋可以,一级和三级各有优缺点,一级能较好控制裂缝,三级省钢材
回复
cgc2010
2013年06月03日 11:48:05
8楼
从经济角度讲应该选择HRB400钢筋,首先HRB400钢筋性价比比HPB300高很多,其次板筋的加工人工也比HPB300省不少,因为400钢筋的底筋不用弯钩,而300钢筋底筋需要弯钩,还可以减少含钢量。
至于有些设计一定要用300作为板筋说明没什么现场经验,甲方做冤大头。
回复
鲁烟半岛epc
2013年06月03日 14:37:21
9楼
hyp1962 发表于 2013-6-3 11:13 楼板采用HPB300钢筋是可以的,国家并没有这方面的禁止性规定。但作为设计者应该知道HPB300钢筋是用来做吊 …哦……吊钩,晓得了
回复
鲁烟半岛epc
2013年06月03日 14:37:59
10楼
cgc2010 发表于 2013-6-3 11:48 从经济角度讲应该选择HRB400钢筋,首先HRB400钢筋性价比比HPB300高很多,其次板筋的加工人工也比HPB300省不 …对嘛,还有弯钩的事呢,300费钱也费事,当然,也做的来……
回复
lupi000
2013年06月03日 16:15:32
11楼
可以用,但是你自己算算就会发现问题,板的最小配筋率是由0.2%和45ft/fy两个数中的较大值控制的,一般情况下都是0.2%。如果选用一级钢,即fy=270计算后发现大于0.2%,则相应的配筋量加大,同时板厚也是个因素
回复

相关推荐

APP内打开