求教,空调系统图文直播(工程实例)
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2013年06月02日 17:14:04
来自于中央空调
只看楼主
DSCN1297.JPG DSCN1296.JPG

DSCN1297.JPG


DSCN1296.JPG

免费打赏
cjfu0603
2013年06月02日 18:15:59
42楼
DSCN1378.JPG DSCN1377.JPG
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:16:57
43楼
DSCN1379.JPG
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:18:15
44楼
今天刚好这套空调停下来了,有11套这样的空调一年四季运行,平时这95%滤网后一个人是绝对不敢进去的,负压很大,很危险。
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:19:31
45楼
棉厂空调温度控制在0.3度的波动范围,这边的这几套1度之内,温度湿度风压波动大会使现场产品降级或者报废,责任重大啊,苦不堪言。
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:20:38
46楼
DSCN1379.JPG
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:21:42
47楼
DSCN1363.JPG
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:22:56
48楼
工厂一瞥
DSCN1356.JPG DSCN1357.JPG DSCN1358.JPG DSCN1359.JPG DSCN1361.JPG DSCN1360.JPG DSCN1355.JPG DSCN1353.JPG DSCN1352.JPG DSCN1362.JPG
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:26:46
49楼
忘了说空调末端了,现在很多系统一般都是双风机系统,一送一回,回风车根据室内温湿度需要调整回风量,与新风混合,另一部分则当排风排走。空气处理设备一般有喷水室,加热器,表冷器,蒸汽加湿,喷雾加湿,溶液除湿或者转轮除湿,表冷器和加热器皆有除湿功能,只是其除湿原理不同。
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:27:24
50楼
谁能解答我的困惑啊,两台冷冻机的连杆导叶和油压差延时怎么弄啊
回复
cjfu0603
2013年06月02日 18:29:10
51楼
还有一个溴冷机报废了,买新的,原本是529RT的,管路和系统以及空间都是按529RT来配的,现在买个1000RT的溴冷机回来,冷却水和冷冻水管路都太小,水泵也小,空间也不够,唉,这下又苦逼了。