电工计算题(高手算算)
wdl139455
wdl139455 Lv.2
2007年09月08日 14:48:33
只看楼主

一线路,运行电压为60千伏,线路长30公里,其中LGJ-50导线15公里,LGJ-35导线15公里,全月有功抄见电量为1196.8千度,无功抄见电量为897.6千度,计算线损多少,功率因数多少??(LGJ-35 r=0.85 LGJ-50 r=0.85)cosФ=1196.8/√(1196.8平方+897.6平方)=0.8P=(1196.8/720)*1000=1662KWI=1662/(1.732*60)=20A

一线路,运行电压为60千伏,线路长30公里,其中LGJ-50导线15公里,LGJ-35导线15公里,全月有功抄见电量为1196.8千度,无功抄见电量为897.6千度,计算线损多少,功率因数多少??(LGJ-35 r=0.85 LGJ-50 r=0.85)
cosФ=1196.8/√(1196.8平方+897.6平方)=0.8
P=(1196.8/720)*1000=1662KW
I=1662/(1.732*60)=20A
线损=3I*I*R*T=3*20*20*(15*0.85+15*0.65)*720=19440 KWH
我认为是不是还应当有个系数啊

这个计算方法对吗? 还存在什么问题,应该怎么样计算?,麻烦写一下.
免费打赏
wdl139455
2007年09月09日 08:57:20
2楼
没人给指点指点吗?
回复
lingxuct
2007年09月09日 09:25:18
3楼
"(LGJ-35 r=0.85 LGJ-50 r=0.85)与线损=3I*I*R*T=3*20*20*(15*0.85+15*0.65)*720=19440 KWH "

二个0.85中后面一个应该是0.65?
回复