一仓库,单层,6800平米,准备分三个区做自动喷淋。每个区算了一下需要252个喷头,请问这么多个部成环状好还是枝状好呢?还有这是单层的还要做水泵和消防水池吗?市政压力能满足要求的吧!请各位老师赐教1谢谢!!
一仓库,单层,6800平米,准备分三个区做自动喷淋。每个区算了一下需要252个喷头,请问这么多个部成环状好还是枝状好呢?还有这是单层的还要做水泵和消防水池吗?市政压力能满足要求的吧!
请各位老师赐教1谢谢!!
2楼
怎么就没有高手肯指点一下吗?
对新人大家要多多提携啊!是吧!
回复
3楼
选择1个报警阀,做成支状。
最好有消防水池和水泵,因为市政供水管径和压力可能不满足计算要求。(主管DN200,仓库快速喷头要求水压较高)
回复
4楼
市政管网的压力是否能满足要求必须通过水力计算确定。如果不能满足,就要做水泵和消防水池。大面积的水喷淋管网最好做成格栅(gridding)或环状系统。做成枝状管网虽便与手工计算,但也很麻烦,且精度不高。格栅或环状管网就必须用软件计算。这种消防工程专用设计软件已经有了。我用《消防工程CAD》这种软件已设计了多种消防工程,效果非常好,您不妨也试试。
回复
5楼
谢谢各位了。请问在网上哪里能下载《消防工程CAD》这种软件呢?
谢谢
回复