关于开工前业主提供的控制点为临时点是否符合相关要求
fenglongzhexing
2013年06月01日 15:46:52
来自于工程测量
只看楼主

现在在做一个工程,甲方邀请过来的勘测院就在基坑立面放了几个用木方固定边界临时点,上午放线,当时我们要求他们提供几个用久点,但是勘测院要求2000块一个价格,甲方觉得没必要就不肯这样做。测量完后,甲方也没有给任何的证明文件,我们为了保证准确性,记录下勘测院放点的几个坐标,下午马上做了引测,由于是当天是星期五,甲方到星期二(这几天都下了大雨临时点可以说作废)才给我们勘测院给的开工放线文件,正式的文件只有坐标点,没有高程点。高程点只有复印件,复印件上面只有H=(数字)高程,无法知道准确的位置,跟甲方协调,甲方跟我指定了那个高程点。但是没有任何的记录。现在我不确定这些开工的坐标是否符合相关要求。哪位大侠能告诉我如何做才能保证工程坐标的准确性?有没有规范要求业主一定要提供永久点的呀?

shuidianren158
2013年06月01日 17:44:07
2楼
你的工程是什么工程?水利工程?只要甲方提供了坐标点和高程点,并认可该点就OK,你即可根据提供的资料进行施工控制网布网和联测。只要你建的网精度满足工程施工需要就行。至于工程的绝对平面位置无关紧要,差个一米、二米无关大局。只要保证工程的各部位相互位置正确,就不影响该工程运行。对于高程点需要认真一点,尽量不要出现大的误差。
回复
fenglongzhexing
2013年06月03日 09:52:21
3楼
shuidianren158 发表于 2013-6-1 17:44 你的工程是什么工程?水利工程?只要甲方提供了坐标点和高程点,并认可该点就OK,你即可根据提供的资料进行 …我是做工民建,我的想法是没有可作为依据的数据,放临时点在基坑里面,以后基坑开挖了,这些临时点就没了。我们以后做的工程桩规划局想说什么就是什么,对与错就看他们一句话的事。虽然是政府部门,但是给穿个小鞋我们就不好办了。。。。没有有利的证据证明我们放的点事对的。。
回复
shuidianren158
2013年06月03日 20:58:39
4楼
嗯,还是要求甲方或监理提供最少二个控制点吧,免得最后出问题了,说不清。
回复
fenglongzhexing
2013年06月08日 17:23:26
5楼
shuidianren158 发表于 2013-6-3 20:58 嗯,还是要求甲方或监理提供最少二个控制点吧,免得最后出问题了,说不清。是呀!我就担心说不清呀。。。。现在的规划院心太黑了。。。。说白了就是想多测几次。
回复
cof1620481515871
2021年05月08日 21:48:09
6楼
现在一般都是给你两个设计提供的点,这个点又粗有细。你查了有问题告知下去又负责人说可以做忽略误差,你就开干,只要你把有问题的点上报了责任不在你了、
回复