关于植筋深度计算参数的一些疑问,请高手帮忙啊
desertest
desertest Lv.3
2007年09月08日 13:33:42
只看楼主

关于GB500367中植筋深度的计算,很多参数搞不明白,又没有条文说明,请兄弟们指点一下。1.12.2.5条,砼孔壁潮湿影响系数, 仅说明了对耐潮湿型按产品说明书且不小于1.1,那么对普通胶是否电锤打孔,气筒清孔的就不必再乘此系数?2. 表12.2.3劈裂系数的计算表格,要求在植筋锚固深度范围内,箍筋间距不大于100,一般都满足不了,比如在梁的非加密区植楼板钢筋。3. 12.2.2条,抗震修正系数,虽然规定的比较明确,但仍感觉有问题,比如8度区,C30修正1.25,C35就不必修正,是否变化太快了点,有没有什么理论依据?

关于GB500367中植筋深度的计算,很多参数搞不明白,又没有条文说明,请兄弟们指点一下。
1.12.2.5条,砼孔壁潮湿影响系数, 仅说明了对耐潮湿型按产品说明书且不小于1.1,那么对普通胶是否电锤打孔,气筒清孔的就不必再乘此系数?
2. 表12.2.3劈裂系数的计算表格,要求在植筋锚固深度范围内,箍筋间距不大于100,一般都满足不了,比如在梁的非加密区植楼板钢筋。
3. 12.2.2条,抗震修正系数,虽然规定的比较明确,但仍感觉有问题,比如8度区,C30修正1.25,C35就不必修正,是否变化太快了点,有没有什么理论依据?
desertest
2007年09月10日 17:32:36
2楼
被广告帖弄沉了,自己顶一下。
看到很多帖子里,大家都说算过植筋深度,算的时候这些参数是如何理解的呢?
找不到权威的说法,讨论讨论也好嘛。
先谢谢大家了
回复
zzxcoming163
2007年09月18日 23:16:46
3楼
GB500367是哪个规范?
还有哪些参数啊?
回复
lbp009
2007年11月08日 17:19:54
4楼
我也有同样的疑问,还有表12.2.4中的构造要求植筋间距大于5d,如果不满足可以吗?不满足时怎么计算?
回复
chenhuizhu22
2007年11月08日 18:08:59
5楼
顶~~~~~~~~~~~
回复
crane.1
2007年11月25日 11:23:02
6楼
参考后锚固规范。。。
回复

相关推荐

APP内打开