商住楼太阳能热水设计疑问
huijiachifan759
2013年05月30日 20:01:31
只看楼主

最近遇到一个项目。建筑情况是这样的:31层的商住楼,3~29层为住宅,每层5户,地方规定要设节能措施太阳能,屋面就500平面左右。希望做过的设计师给点意见和建议,是采用集中的好呢还是分散的?还是?

最近遇到一个项目。建筑情况是这样的:31层的商住楼,3~29层为住宅,每层5户,地方规定要设节能措施太阳能,屋面就500平面左右。希望做过的设计师给点意见和建议,是采用集中的好呢还是分散的?还是
免费打赏
csa8485257
2013年05月31日 12:04:50
2楼
屋面不能满足,就做分散的吧。
回复
人石械
2013年06月24日 13:30:36
3楼
其实看你的楼顶情况和住宅用户的分布情况决定那个成本少就可以了。
回复
祸害的不只是你
2013年06月25日 11:27:43
4楼
27层每层5户,算每户2.5人,共计337.5人,每人用水60L共计20250L,估算太阳能每平方产70L的热水,需太阳能面积为290m2,理想状态下,楼面面积满足要求。一般集中供热比分户储热要节省成本,在楼面障碍物比较多,影响楼面太阳能安装的情况下可考虑分户储热。
回复
martin0410
2013年06月26日 14:33:51
5楼
可以先算下这些居民总的用水量,看你的集热量满不满足用水量
回复
sgh625sgh
2014年02月13日 09:10:29
6楼
其实看你的楼顶情况和住宅用户的分布情况决定那个成本少就可以了
回复
sgh625sgh
2014年02月13日 09:13:15
7楼

屋面不能满足,就做分散的吧。
回复
lsbfhqbl
2014年02月14日 09:31:15
8楼
顶多做逆向12层的太阳能。难道当地要求全做?不会吧。
分散式,可以做阳台壁挂式太阳能。
回复
xavi6
2014年02月14日 09:41:46
9楼
路过学习一下
回复
jcgpiao
2014年02月14日 13:07:40
10楼
本人遇到同样问题,武汉要求新上住宅必须按比例配建太阳能,原12层以上不强求,现在18层以上要求配建30%。太阳能本来就不怎么节能,还浪费水,后续维护问题太多,特别是这样统一配建
回复
shinichi541217
2014年02月14日 14:32:19
11楼
showtime_ty 发表于 2013-6-25 11:27 27层每层5户,算每户2.5人,共计337.5人,每人用水60L共计20250L,估算太阳能每平方产70L的热水,需太阳能面 …每户2.5人少了点,一般算3.5的吧。而且不用每层都用太阳能吧。。一般最高的几层用用可以了。