这个图里面的接触器起的是什么作用?需要这样的控制方法?请高人指点!
这个图里面的接触器起的是什么作用?需要这样的控制方法?请高人指点!
2楼
4*2.5的线里有一条是强制亮灯线,由接触器接通电源。
这是很常见的应急照明接线。
回复
3楼
好吧 表示看不懂这张图
回复
4楼
不过沙发的 说法提醒了 我 谢谢
回复
5楼
iamcmh 发表于 2013-5-30 14:11 4*2.5的线里有一条是强制亮灯线,由接触器接通电源。这是很常见的应急照明接线。由消防控制系统的模块控制接触器,发生火灾时控制接触器吸合,应急照明灯具不再受本地开关控制,当然本地开关需要配两进一出的开关。
回复
6楼
这接触器是消防系统里的,当有火灾事故时,非消防电源会切断。断路器可能会跳闸,消防信号强制将接触器,保障逃生或救援照明。这种配电箱里的双电源都是PC级的。
回复
7楼
xuelile:victory:
回复
8楼
学习了!刚开始我也不知道,请教了大虾。沙发讲的正确。
回复
9楼
谢谢高人的热心帮助,万分感谢。如果出线部分用多线表示,就不会这么绕人了,呵呵,还是自己经历不够呐
回复
10楼
应急照明常见回路,楼上的都说的很明白了:victory:
回复
11楼
学习一下!!!!
回复