供电局在我们工地变压器房前高压线处安装高压电表进行计量,我们在低压柜出线处安装电表给施工单位计量用电量,问题是高压电表跑了一万多度,低压电表只跑了不到七千度,请问这是怎么回事啊???/??
供电局在我们工地变压器房前高压线处安装高压电表进行计量,我们在低压柜出线处安装电表给施工单位计量用电量,问题是高压电表跑了一万多度,低压电表只跑了不到七千度,请问这是怎么回事啊???/??
2楼
难到是变压器损耗,有这么大?楼下说。
回复
3楼
一 你的变压器容量多大?二 时间多长?几个月啊.
你不用,时间一长,变压器损耗也说不很大!
回复
4楼
1.变压器是有损耗的,但损耗不会这么大
2.两个电表的精度不一样
3.高压侧电流互感器和低压侧电流互感器精度不一样
回复
5楼
一点意见,供参考。
施工用电,负荷变化较大,如在建地下层一般比地上层施工机械要多的多,用电量也要大得多,低压互感器变比一般选的较大,起码要满足最大负荷的要求,在过了高用电期后,负荷大幅下降,这样互感器变比就显得过大,计量误差就会很大,你的误差可能就是这样来的。