轻钢龙骨石膏板墙内能配PVC管?有什么规范。地埋入户管可以用PVC管?依据??
xdc81gookst
2013年05月29日 21:08:52
只看楼主

轻钢龙骨石膏板墙内能配PVC管?有什么规范。地埋入户管可以用PVC管?依据??谢谢大家了~:)

轻钢龙骨石膏板墙内能配PVC管?有什么规范。地埋入户管可以用PVC管?依据??谢谢大家了~:)
免费打赏
dianqipanli
2013年05月29日 21:33:21
2楼

《低压配电设计规范》GB50054-95
第5.2.7条
....................................................................。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。.................
8.6.7
刚性塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的管路应采取防止机械损伤的措施。
回复
tanguandong
2013年05月29日 21:52:47
3楼
dianqipanli 发表于 2013-5-29 21:33 《低压配电设计规范》GB50054-95第5.2.7条………………………………………………. …这叫什么,这叫专业! 顶
回复
xdc81gookst
2013年05月30日 10:48:07
4楼
好的谢谢dianqipanli,我想龙骨隔墙内使用PVC是没有问题的是吧
回复
xdc81gookst
2013年05月30日 10:51:21
5楼
工地实际使用的钢穿线管,都达不到2.0mm吧,KGB管的规范要求的厚度也低于这个标准吧,还要PVC现场实际的厚度也无法满足一些规范的要求2.0,1.5吧,
回复