规范上说加固板的时候,碳纤维要密布,怎么样才算是密布?有经验的能指教一下嘛?我们总共说净距最好150mm以内,宽度100mm.这样的话比计算出来的要大很多,有点迷茫,请有经验的前辈不吝赐教!
规范上说加固板的时候,碳纤维要密布,怎么样才算是密布?有经验的能指教一下嘛?我们总共说净距最好150mm以内,宽度100mm.这样的话比计算出来的要大很多,有点迷茫,请有经验的前辈不吝赐教!
2楼
一般都不算
回复
3楼
楼上的,不计算那你们怎么加固和提供计算书呢?
回复
4楼
板配筋的计算是按单向板和双向板的原理来计算的。
板的加固计算也是这样,取单位宽度(1m)的计算单元,根据受弯构件正截面加固计算。就可以计算出板1
m需要的碳纤维的粘贴量。然后计算整个板整个所需要的碳纤维的量,这样就可以定净距和宽度了,就象配板筋一样。
注意:粘贴范围在板的受弯区。
回复
5楼
我也是这样做的,这样算出来的炭纤维量并不大,但是总共不同意,说规范要求密布贴炭纤维,我原来的净距是400,总共让改成净距100
回复