后浇带施工后,需要把两边的裙房和高层浇上 如果此时裙房和高层已经有沉降差了 !此时两边板不在同一水平线上 怎么浇筑!本人的误区!请大神门帮帮忙!

后浇带施工后,需要把两边的裙房和高层浇上 如果此时裙房和高层已经有沉降差了 !此时两边板不在同一水平线上 怎么浇筑!本人的误区!请大神门帮帮忙!
免费打赏
无间道
2013年05月29日 05:18:06
2楼
理论上会有这样的情况,只要沉降结束了或基本结束了,就正常浇筑混凝土,上标高相同就可以了。
回复
zzfbanana
2013年05月29日 08:32:47
3楼
首先两边要沉降稳定,这个是要首先确认的。如果还没稳定,那就谈不上浇起来的问题。在稳定的基础上浇筑,不平整的地方可以通过建筑找平处理下。
回复
fred5689
2013年05月29日 15:53:49
4楼
学习了,多谢楼主
回复
wanshuns
2013年09月04日 23:46:48
5楼
稳定的基础上浇筑,下平,上面不平整的地方可以通过建筑找平处理下。
回复
秋霜剑
2014年04月28日 10:52:42
6楼
说的有道理。
回复
千鸟集翔
2014年07月26日 08:02:07
7楼
后浇带施工时,裙房和高层已经有会有沉降差,理论上也如此,只要沉降基本结束了,就可以正常浇筑混凝土,按上标高平,ok。
回复
采菇凉的蘑菇
2014年07月26日 08:46:13
8楼
叫兽说得对。