关于搁架管速冻库库容量的问题
halianleng
halianleng Lv.2
2013年05月27日 20:02:59
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高手一个问题:一个10m×6m×4.5m的速冻冷库(氨制冷),冻分割猪肉,采用搁架排管加冷风机的方式,库容量如何计算?如果按照冷藏库的库容量来计算是不是太大了?请假各位了,多谢多谢

请教各位高手一个问题:一个10m×6m×4.5m的速冻冷库(氨制冷),冻分割猪肉,采用搁架排管加冷风机的方式,库容量如何计算?如果按照冷藏库的库容量来计算是不是太大了?请假各位了,多谢多谢
免费打赏
q806255169
2013年05月29日 10:00:12
2楼
8--10平方米=1吨
回复
xuxpmidea
2013年05月29日 14:34:52
3楼
按照密度算吧,猪肉0.4吨/立方米。
回复
阎良人
2013年05月30日 10:21:24
4楼
个人见解;
搁架排管速冻库的生产量一般可以实际计算,每层放置多少肉盘,一共多少层,可根据你设计的排管实际计算。
回复
jfzhileng
2013年06月24日 16:20:18
5楼
不同情况不同考虑