施耐德变频器ATV61电流的问题37KW的冷凝水泵,联轴器已经退开,将电机参数输入变频器并做整定,然后空载调试变频器,频率调至49.1HZ时到额定转速2950RPM,此时断路器下口电流用卡钳电流表量,电流是2.8A左右,变频器下口用卡钳电流表量是50多A,变频器自身显示是16.4A,变频器下口B相有个单相互感器,互感器信号传到本柜的电流表上,电流表上显示也是16.4A,我觉得用卡钳电流表量变频器上下口时会有电磁干扰,但是电磁干扰会大到这个地步吗?
37KW的冷凝水泵,联轴器已经退开,将电机参数输入变频器并做整定,然后空载调试变频器,频率调至49.1HZ时到额定转速2950RPM,
此时断路器下口电流用卡钳电流表量,电流是2.8A左右,变频器下口用卡钳电流表量是50多A,变频器自身显示是16.4A,变频器下口B相有个单相互感器,互感器信号传到本柜的电流表上,电流表上显示也是16.4A,我觉得用卡钳电流表量变频器上下口时会有电磁干扰,但是电磁干扰会大到这个地步吗?
请教中。。。