一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
2楼
是这样的呀。我认为应该用断路器
回复
3楼
应该用断路器 ,我师傅也程这样交我的。
气体放电灯,启动电流大,有预热过程。
回复
4楼
不是不可以,那要看你负荷多少,如果灯具启动电流小于翘板开关电流好几A,还是可以的,不过一般都采用断路器控制。你所说的这种情况显然不能用翘板开关。
回复
5楼
师傅的话还是听听吧,说真的,就算不是气体放电灯,用翘板开关控制十个灯,也会经常烧开关的。搞装修设计的人经常这么画,实际10A的开关根本承受不住。
回复
6楼
你可以先算算它的工作电流是多大,然后看看用什么样的开关合适。
回复
7楼
楼主的情况显然不能用一个跷板开关控制,可以多分几个。
回复
8楼
我想最好还是用断路器控制,但是断路器这样使用其寿命将会受到影响!
回复
9楼
转换开关也可以,(HZ型加熔断器),我单位车间就是
回复
10楼
建议用断路器
回复
11楼
我也这样做过一回,不过没连这么多灯,
还是最好别用翘板开关,如果要用也得看看计算电流,不要太大
回复