麦克维尔离心机吸气待液问题
xunsf
xunsf Lv.2
2013年05月26日 07:07:12
来自于中央空调
只看楼主

我们公司一台800冷吨的麦克维尔离心制冷机,因冷凝器漏氟,修补好铜管之后再重新加氟,调试时出现吸气待液现象,吸气温度最低0度,蒸发器压力只有200pa,在这种状态下机器容易喘震,吸气温度一度时,机器没喘,但冷冻水温度降不下来,负荷增加时,蒸发器压力不升反降,请帮忙分析一下原因。

我们公司一台800冷吨的麦克维尔离心制冷机,因冷凝器漏氟,修补好铜管之后再重新加氟,调试时出现吸气待液现象,吸气温度最低0度,蒸发器压力只有200pa,在这种状态下机器容易喘震,吸气温度一度时,机器没喘,但冷冻水温度降不下来,负荷增加时,蒸发器压力不升反降,请帮忙分析一下原因。
免费打赏
duzewen2008
2013年06月13日 22:43:53
2楼
检查冷冻水系统。低压应是200kpa吧。
回复
hotboyok
2013年06月14日 09:22:03
3楼
楼主把两器的进出水温度,压力,蒸发/冷凝温度发出来这样才知道呢。
回复
cym1019
2013年10月08日 16:28:20
4楼
问题解决了啊?怎么没后文了呢?机组运行电流多少?
回复
cym1019
2013年10月08日 16:29:34
5楼
怎么没后文参数了?