JL梁钢筋绑扎问题 找错
liuming123zxc
2013年05月25日 15:19:55
来自于建筑施工
只看楼主

图纸中梁标注为JL,钢筋搭接位置是否与上部框架梁的搭接部位相反?非抗震和抗震情况下JL梁上下钢筋伸入承台的锚固要多长啊?梁在承台内需要绑扎箍筋吗?

图纸中梁标注为JL,钢筋搭接位置是否与上部框架梁的搭接部位相反?非抗震和抗震情况下JL梁上下钢筋伸入承台的锚固要多长啊?梁在承台内需要绑扎箍筋吗?


20130525050.jpg 20130525050.jpg 20130525051.jpg 20130525051.jpg 20130525052.jpg 20130525052.jpg 20130525053.jpg 20130525053.jpg

20130525050.jpg


20130525051.jpg


20130525052.jpg


20130525053.jpg


20130525054.jpg


20130525055.jpg


20130525057.jpg


20130525058.jpg


20130525059.jpg


20130525060.jpg


20130525061.jpg

免费打赏
sun08020778
2013年05月25日 16:33:02
2楼
主体梁是中部1/3 和 支座1/4 而基础梁是 支座1/4 和中部1/3区域 说明是相反的,受力相反造成的。
具体的参照06G相关承台基础图集
梁在承台内是不需要绑扎箍筋的
回复
小星星闪闪
2013年05月26日 11:51:39
3楼
梁在承台内不用绑扎箍筋
回复
cgc2010
2013年05月26日 13:27:14
4楼
基础梁JL一般在有梁条基、筏板基础中出现,楼上图片不像是JL梁,这种带承台的基础梁,在梁下没有桩的话参照JLL做比较合理,梁下有桩的话按CTL做法。
焊接接头钢筋要预弯,使2跟钢筋中心在同一直线;
梁与梁交叉的时候设箍筋的梁主筋放外面,不设箍筋的梁主筋放里面;
梁端支座直锚不够需要加弯钩;
搭接去箍筋加密,5D或100中的小直;
承台有上层钢筋或梁锚入承台后的保护层大于5d时,梁在承台内部用设箍筋,否则也需要设估计
回复
liuming123zxc
2013年05月27日 09:16:10
5楼
cgc2010 发表于 2013-5-26 13:27 基础梁JL一般在有梁条基、筏板基础中出现,楼上图片不像是JL梁,这种带承台的基础梁,在梁下没有桩的话参照 …承台下有桩啊 梁下没桩的 。梁钢筋的锚固直接伸到承台的另一端边就可以了吗。在哪种情况下可以在梁端设施工缝啊
回复
liuming123zxc
2013年05月27日 09:20:32
6楼
sun08020778 发表于 2013-5-25 16:33 主体梁是中部1/3 和 支座1/4 而基础梁是 支座1/4 和中部1/3区域 说明是相反的,受力相反造成的。具体的 …这 三分之一是指净跨的三分之一 那预留的长度是从轴线处开始计算吗 比如轴线间的尺寸为6000,净跨为5760 那三分之一长为1920,那是从轴线处留出1920吗
回复
cgc2010
2013年05月27日 10:02:37
7楼
liuming123zxc 发表于 2013-5-27 09:16 承台下有桩啊 梁下没桩的 。梁钢筋的锚固直接伸到承台的另一端边就可以了吗。在哪种情况下可以在梁端设施 …承台下有桩梁下没桩的基础梁按JLL做法,端支座直锚长度够可以直锚固
回复
qq_418531220
2013年05月27日 17:30:55
9楼
第一张图片的侧面构造筋没有设置拉筋
回复
jiaquan472441698
2013年05月27日 22:38:48
12楼
钢筋都规矩了 为什么没看到模板的身影
回复
lszjypdzh
2013年05月28日 08:31:42
13楼

梁在承台内不用绑扎箍筋
回复
cgc2010
2013年05月28日 11:06:37
14楼
lszjypdzh 发表于 2013-5-28 08:31 梁在承台内不用绑扎箍筋这个不能一刀切,有些需要有些不需要,详见11G101-3或12G901-3中都有详图,并且对于锚固小于5D时需加横向构造钢筋在11G101-1中也有