采暖暖气片数
萝卜花园
2007年09月07日 22:42:48
来自于采暖供热
只看楼主

现在我们这里设计采暖要提供热负荷计算书和水力计算书,不知道朋友们做设计是否也提供计算书。现在我们这里要求节能达到65%,比如住宅屋顶传热系数小于0.6,外墙传热系数小于0.6,东西山墙传热系数小于0.45等等,这样经过热负荷和水力计算后,房间内的暖气片很少,经常出现2片、3片,甚至个别房间只有1片暖气片,这样的图纸出去了不要说将来住户不同意,恐怕甲方也不会同意的,可计算值又要和设计图纸一致,不知道这样的问题该怎么办?朋友们做采暖时暖气片是如何定的?

现在我们这里设计采暖要提供热负荷计算书和水力计算书,不知道朋友们做设计是否也提供计算书。
现在我们这里要求节能达到65%,比如住宅屋顶传热系数小于0.6,外墙传热系数小于0.6,东西山墙传热系数小于0.45等等,这样经过热负荷和水力计算后,房间内的暖气片很少,经常出现2片、3片,甚至个别房间只有1片暖气片,这样的图纸出去了不要说将来住户不同意,恐怕甲方也不会同意的,可计算值又要和设计图纸一致,不知道这样的问题该怎么办?朋友们做采暖时暖气片是如何定的?
免费打赏
wu.ye
2007年09月08日 17:40:50
2楼
我们一般不出计算书,就适当的增加几片好了。
当然你也可考虑降低水温。
回复
rt300
2007年09月08日 22:42:14
3楼
我们这里也是要求节能,但是甲方很多都是不按节能施工的。所以我一般都是按节能计算出一个负荷值,在选择散热器片数的时候乘上一个系数。。当然了我们这里不用出计算书。。
回复
waihuan012
2007年09月08日 22:55:57
4楼
石家庄的,负荷计算,水利计算,片数计算什么都要!我靠!我们拿几个钱?为什么要这样为难我们?真的按计算值做行吗?实际水温都是70度左右,窗户都是单层玻璃,有的保温?自欺欺人!没劲!
回复
rt300
2007年09月09日 08:46:35
5楼
现在所推行的节能 再下面执行起来 就有点形式主义了。
回复
mage780705
2007年09月12日 00:47:07
6楼
我们一般算出来片数也比较少,但是考虑到外网条件不可预测,所以作了适当的放大,一是对自己的保护,二是对外网条件差的补偿。
回复
anlian_555
2007年09月13日 10:59:02
7楼
那出来不叫活~!没法住