电力系统抢步是怎么回事,
lhhetj
lhhetj Lv.4
2013年05月25日 10:58:03
只看楼主

各位大神,请问电力系统抢步是怎么回事,


各位大神,请问电力系统抢步是怎么回事,


免费打赏
水轮发电机
2013年05月26日 20:33:59
2楼
应该是电力系统失步吧
回复
lingxuct
2013年05月29日 13:04:28
3楼
把个人理解说一下:

由于某种原因,发电机与系统解列,“低周减载”没投或没动作,发电机的电压下降很快,孤岛系统将眼看要压垮,同步装置并网肯定无法成功时,手动强行并网!这个手动强行并网是不是叫“抢步”?
回复
pluliang
2013年05月30日 08:51:31
4楼
版主说的抢步我觉得不太合适,一般发动机如果已经与系统解列,系统一般在这种状态下已经有故障了,所以不可能再把负载再并列回去,如果可以并列回去也得将发动机与负载断开,再投入,否则发动机就很危险了。
楼主问的问题太潦草,电力系统里存在技术术语,也存在方言,有很多词语都是本地运行人员根据现场的情况创造的,别人很难懂,侧面反映了中国语言的丰富性。把你的抢步出现的环境讲一讲或许会有能帮你的地方。
回复
lingxuct
2013年05月30日 11:28:22
5楼
楼上朋友对系统故障的分析很好,但是考虑的问题上且受到局限性偏大,把“已经有故障了”看作是“主体”,把供电系统大面积“失电”的大局面给忽略了。

个人在上面说的,就是已经发生过的,而且是成功的正确操作方法!

系统解列是系统中有设备发生故障的说法极对正确,但在解列的过程中,故障设备的保护动作正确,故障已与系统隔离,可以并网了吗?

解列的原因是短路,短路时因故障电流跳了与电网联接的线路开关,由于网供电容量较大,解列后发电机顶不住,孤岛运行的电压和频率下降,甩负荷保电站的应急预案已来不及操作!眼看着“面临锅炉跳风机和水泵”,锅炉一跳,整个孤岛将全部失电!一个石化企业在全部失电的一次事故中,将会产生多大损失?!

唯一的正确操作方法,就是手动强行并网!