急求1.14KV常规电容补偿原理图、辅助电源是36V、做电容补偿柜需要注意哪些事项呢、刚接触这一块、还不甚了解、希望大仙们点化、、、企鹅 573029810

急求1.14KV常规电容补偿原理图、辅助电源是36V、做电容补偿柜需要注意哪些事项呢、刚接触这一块、还不甚了解、希望大仙们点化、、、企鹅 573029810
免费打赏
pyz521
2013年05月25日 09:23:26
2楼
同志们、帮帮忙、、
回复
pyz521
2013年05月25日 11:44:32
3楼
支支招啊、、
回复
fitman
2013年05月25日 13:05:49
4楼
不论电压等级,补偿的计算、原理都是一样的,只是选定适用额定电压的电器产品较困难。
从你的描述估计你没有和用户认真沟通过。保偿的目的是什么?运行系统的工况?补偿量的大少都没有!而且你的电压等级很特别,象是用在试验补偿的,你一定要弄清楚,才能进行设计。
回复
电气奇才
2013年05月25日 17:47:47
5楼
1.14KV是煤矿供电,建议在防爆开关内部就地补偿,或在10KV母线侧在地面变电所进行高压集中补偿,在井下设置电容柜容易引燃瓦斯,所以不建议在井下进行1.14KV电容补偿:lol
回复
姜振祥
2013年05月25日 20:07:01
6楼
按照400V来做啊 就是元件的额定电压不一样啊 其他是一样的。不会刻意交流啊 群141617282