什么是额定极限分断能力
konlin2002
konlin2002 Lv.7
2007年09月07日 21:21:37
只看楼主

经常在断路器上看到额定极限分断能力,请问什么是额定极限分断能力?

经常在断路器上看到额定极限分断能力,请问什么是额定极限分断能力?
免费打赏
tl669
2007年09月07日 21:39:14
2楼
触头最大断开短路电流的能力 比如70KA 等
回复
ccc678
2007年09月08日 08:45:29
3楼
断路器能分断的最大预期短路电流,分断后不要求能分断短路电流,换言之这台断路器完成了历史使命鸟!
回复
lingxuct
2007年09月08日 08:57:38
4楼
说明这开关只能分断比“极限分断能力”小的电流(通常是指开关下最大短路电流)。

选开关时要计算开关下最大短路电流是不是小于这个“极限分断能力”。
回复
hyderfas
2007年09月08日 09:01:49
5楼
根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》GBl4048.2规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力Icu它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另一个是运行短路分断能力Ics,它所表示的意思是断路器分断此电流后,需继续承载额定电流。也就是排除故障后能继续在线路中使用。这二个数值均是周期分量的有效值。在生产厂商和设计资料中一般Ics用Icu的%数表示。按断路器的制造规范有Ics=25%、50%、75%、100%Icu四档标准比值,并化整到最接近的整数。这二个分断能力数据是我们在选用MCCB、校验分断能力时必不可少的。在断路器的制造商样本中,一般提供的是Icu。按照设计规范要求,低压断路器的开断电流Ifd应大于负荷侧短路电流最大值Id。这就产生一个问题,到底是选用Icu,还是Ics作为Ifd。笔者认为,当该断路器用于较重要的配电线路或设备,排除短路故障后,要求迅速恢复供电的,应当按Ics数值来考虑。如果是一般的配电回路,即可按Icu数值来考核。对于动作时间小于0.02s的MCCB也按Icu数值来考核即可。实际上,在有关设计手册上介绍,对于此时的低压断路器的分断能力检验要求是,断路器的分断能力冲击电流有效值,或峰值电流应大于短路开始第一周期内的全电流有效值或峰值。
回复
yinhuixiayan2004
2007年09月08日 14:37:57
6楼
5楼总结的很全面。顶一把
回复
whb8631
2007年09月09日 00:30:53
7楼
谢谢五楼的指教.
回复
konlin2002
2007年09月12日 21:03:49
8楼
多谢五楼的兄弟了
回复
yangbinmail
2007年09月16日 12:26:53
9楼
Schneider 的低压开关 Ics=100%Icu
回复
hyderfas
2007年09月16日 15:37:45
10楼
谢谢楼主,你好像送过二次美女给我了。受之有愧。
回复

相关推荐

APP内打开