做接地线,一般要打几根角铁才合格?
bbyeqq
bbyeqq Lv.2
2013年05月23日 21:53:56
只看楼主

做接地线,一般要打几根角铁才合格?

做接地线,一般要打几根角铁才合格?
免费打赏
xiaojiangsw
2013年05月23日 23:34:36
2楼
人工接地极?百度一下好了。网上肯定有答案。
回复
巾凡
2013年05月24日 09:17:34
3楼
参照《防雷与接地》D501-1-4中的做法。
回复
wangrui197295
2013年05月24日 10:21:50
4楼
一般看接地网的大小及什么土壤,一组3根,间距5米,测接地电阻,不合格接着做
回复
云飘飘
2013年05月25日 07:19:24
5楼
对,楼上解释正解。只要接地电阻符合要求就可以了,一般设计一组3根。
回复
sjg9876
2013年06月19日 11:59:48
6楼
只要接地电阻符合要求就可以了,最少2根也可以。
回复
lingxuct
2013年06月21日 11:05:41
7楼
看用途和“可能的最大接地电流”有关,最少一根(如一套路灯可打一根角钢),多则“越多越好”不限!
回复
ysz365
2013年09月20日 12:27:20
8楼
同意3楼的意见。
回复
suiyuanren
2013年09月20日 18:14:09
9楼
看来主要还是接地电阻要符合要求 呵呵
回复
zenguoxin
2013年09月20日 21:12:56
10楼
一组3根,间距5米
回复
海夜风
2013年09月22日 02:36:27
11楼
三根一组,间距5米。先打一组,不够再加
回复

相关推荐