我在做课程设计 求教大家个消火栓系统的问题
miyavi_ya0
miyavi_ya0 Lv.3
2013年05月23日 15:04:50
只看楼主

我拿到的图纸是18层的住宅 1 、2层是商场 1、2层和地下室是低区 3到18层是高区 在地下室2个管网通过一根管子连在一起 系统图只画了3~18层的 那是不是意思是1、2层和地下室是市政直供啊 那计算的时候 算消防泵流量、扬程的时候要包括1、2层和地下室吗

我拿到的图纸是18层的住宅 1 、2层是商场 1、2层和地下室是低区 3到18层是高区 在地下室2个管网通过一根管子连在一起 系统图只画了3~18层的 那是不是意思是1、2层和地下室是市政直供啊 那计算的时候 算消防泵流量、扬程的时候要包括1、2层和地下室吗
免费打赏
xingbaojun1212
2013年05月24日 09:14:08
2楼
消火栓系统不用分区
回复
j3917332
2013年05月24日 12:44:46
3楼
同二楼意见,静水压力超过1.0MPa,才需要分区,除非你层高特别高。
回复
miyavi_ya0
2013年05月24日 20:56:55
4楼
淹死的鱼 发表于 2013-5-24 09:14 消火栓系统不用分区那我的图纸为什么1、2层地下室和上面的事分开的啊
回复
miyavi_ya0
2013年05月24日 20:57:17
5楼
j3917332 发表于 2013-5-24 12:44 同二楼意见,静水压力超过1.0MPa,才需要分区,除非你层高特别高。那我的图纸为什么1、2层地下室和上面的事分开的啊
回复
小小菲菲
2014年02月01日 08:21:08
6楼
请高手指点,谢谢
回复
dong水货
2014年02月07日 17:22:50
7楼
miyavi_ya0 发表于 2013-5-24 20:56 那我的图纸为什么1、2层地下室和上面的事分开的啊地下室、1、2层使用的消火栓比较多,单独作为一个区,在入口处集中使用减压阀,可以减少减压稳压消火栓的个数,降低造价。若把地下室、1层、2层跟上面一起做一个区,这三层肯定得用减压稳压消火栓。
回复
wyj_1_1_1
2014年02月08日 17:03:28
8楼
如果根据你的叙述来看:
若确实如你所说,那确实是3-18层为一个区,地下室至2层为一个区,至于低区是否为市政供水,这个你要看是不是有2组消防泵,一组供给高区,一组供给低区,如果是一套的话,那低区就为市政供水;那自然你算高区消火栓泵参数的时候就不需要考虑低区的流量。
回复
飞狼晨曦
2014年02月08日 21:31:34
9楼