本帖最后由 fqhappyer 于 2013-5-22 17:34 编辑 《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)
《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)
《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)
案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)