本帖最后由 fqhappyer 于 2013-5-22 17:34 编辑 《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)

本帖最后由 fqhappyer 于 2013-5-22 17:34 编辑

《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)
《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)
案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)
配电.JPG

配电.JPG

免费打赏
番茄0号
2013年05月23日 15:00:59
2楼
求大神解答啊!
回复
菲奥拉诺
2013年05月24日 09:12:29
3楼
同样不清楚的路过,期待有大神可以解答楼主疑惑。帮顶!
回复
混在电气
2013年05月26日 20:37:53
4楼
本身用民规的条文要求工厂设计是有问题的,看看民规的适用范围。再说如果你觉得这样麻烦,你可以出三相的照明回路,把灯分别接在不同的相上就可以用一个接触器控制了。
回复
开心老爸
2013年05月29日 14:45:28
5楼
如果你三条回路可以同开同关,那用三相低压断路器没有问题,但要求接触器也是三相的。
路灯不需要设置热继电器保护
回复
iamcmh
2013年05月30日 15:01:31
6楼
1. 热继是多余的。
2. 这个图不复杂啊,如果3路同时开关,用1个3P的接触器就可以了。
3. 如果想节能,某时段只开部分回路,就用3个接触器。
4. 民规不适用于工厂。
回复
beitggsj
2013年05月30日 15:33:43
7楼
楼上分析的都不错:)
回复
开心老爸
2013年06月07日 14:34:41
8楼
如果接触器是分开的,建议断路器也选用3个,既然不需要同时通断,就没必要用一个断路器啊
回复