求此类规则裂缝产生的原因
knightof00
knightof00 Lv.3
2013年05月22日 15:01:54
来自于建筑施工
只看楼主

求教此类裂缝产生的原因,悬挑板,强度达到后才拆模。


求教此类裂缝产生的原因,悬挑板,强度达到后才拆模。
免费打赏
knightof00
2013年05月22日 15:03:29
2楼
现场拆模后,就这样了:Q

2.jpg
回复
knightof00
2013年05月22日 15:04:37
3楼
求助求助求助

4.jpg
回复
lanzhou2010208
2013年05月23日 11:47:12
4楼
knightof00 发表于 2013-5-22 15:04 求助求助求助钢筋的布置不规范、浇筑完混凝土养护不到位,混凝土的试块是否达到设计强度!
回复
lisy0820
2013年05月23日 14:56:29
5楼
考虑是不是支撑体系的不足的问题
回复
保定小崔
2013年05月23日 18:52:14
6楼
个人认为规则的裂缝是沿着钢筋方向的,楼板保护层不足,浇筑混凝土时候垫块松动只是钢筋保护层很小,轻的出现漏筋现象,重的就是楼主照片中的出现规则裂缝...
回复
knightof00
2013年05月23日 21:11:39
7楼
lanzhou2010208 发表于 2013-5-23 11:47 钢筋的布置不规范、浇筑完混凝土养护不到位,混凝土的试块是否达到设计强度!拆模试块达到强度后才拆模的,钢筋是按图纸布置。混凝土养护是没有到位,但是最近福建这边是雨季。
回复
zy1015000
2013年06月04日 17:43:13
8楼
帖子不错,很受用
回复
liangjie9999
2013年06月04日 20:41:30
9楼
材料上早了,堆放不合理,使荷载集中,
回复
liangjie9999
2013年06月04日 20:45:40
10楼
混凝土终凝以后,板面材料堆放太多,导致板轻微下沉,产生裂缝
回复
liangjie9999
2013年06月04日 21:48:19
11楼
还有一种可能是你浇筑的是一层板,浇筑完混凝土后支模架下面的垫层被水泡了,有点下沉
回复