帮忙分析一下GCK垂直排短路事故,附图
liujun-94238
2013年05月22日 11:06:49
只看楼主

帮忙分析一下GCK垂直排短路事故,附图

帮忙分析一下GCK垂直排短路事故,附图

IMG_0192.JPG


IMG_0183.JPG

免费打赏
lingxuct
2013年05月22日 11:36:27
2楼
母排固定支架底与柜子结构(接地体)的距离太小,固定支架的水平面上不干净,爬电路径上出现导电物质,使母排对地击穿。
回复
wysh
2013年05月22日 12:00:59
3楼
与距离无关,与爬电无关。可能原因:
1.插件质量不合格
2.分散系数没有考虑
3.超负荷
回复
chuanaiyangqing
2013年05月24日 09:53:22
4楼
本帖最后由 chuanaiyangqing 于 2013-5-24 09:54 编辑

楼上的大侠说的都有理,我遇到过两者中状况,一,超负载造成插件损坏,放炮,之前会有异味。插件有明显融化的痕迹。二,看着像抽屉柜,会不会是你抽屉柜里造成了相间或对地短路。我遇到过这种情况,当时把我都炸傻了!

小白谬论,如有错误请指正,谢谢!
回复
wcjqqq
2013年05月24日 10:01:55
5楼
有可能垂直母线与一次插件之间的接触面积小,经过负载电流大时引起的!
回复
wcjqqq
2013年05月24日 10:05:54
6楼
还有一种可能是带负荷拉抽屉了!形成电弧产生的!不过这种可能性很小!抽屉应该有机械联锁哦!
回复
pzswk
2013年05月24日 10:39:07
7楼
比较同意沙发的说法
回复
gf_iiiu
2013年05月24日 11:16:57
8楼
母排的绝缘不够,套热缩管试试。要不就增大间距
回复
gf_iiiu
2013年05月24日 11:19:42
9楼
楼上的说法都有可能。出现了问题后应该怎样补救。
回复

相关推荐