2楼
母排固定支架底与柜子结构(接地体)的距离太小,固定支架的水平面上不干净,爬电路径上出现导电物质,使母排对地击穿。
回复
3楼
与距离无关,与爬电无关。可能原因:
1.插件质量不合格
2.分散系数没有考虑
3.超负荷
回复
4楼
本帖最后由 chuanaiyangqing 于 2013-5-24 09:54 编辑
楼上的大侠说的都有理,我遇到过两者中状况,一,超负载造成插件损坏,放炮,之前会有异味。插件有明显融化的痕迹。二,看着像抽屉柜,会不会是你抽屉柜里造成了相间或对地短路。我遇到过这种情况,当时把我都炸傻了!
小白谬论,如有错误请指正,谢谢!
回复
5楼
有可能垂直母线与一次插件之间的接触面积小,经过负载电流大时引起的!
回复
6楼
还有一种可能是带负荷拉抽屉了!形成电弧产生的!不过这种可能性很小!抽屉应该有机械联锁哦!
回复
7楼
比较同意沙发的说法
回复
8楼
母排的绝缘不够,套热缩管试试。要不就增大间距
回复
9楼
楼上的说法都有可能。出现了问题后应该怎样补救。
回复